返回列表 发布新帖

[能源与动力工程] 2018年多直流馈入江苏规划电网连锁换相失败分析

13 0
admin 发表于 2025-1-23 14:30 | 查看全部 阅读模式

2018年多直流馈入江苏规划电网连锁换相失败分析
针对2018年多直流馈入江苏规划电网,基于电力系统仿真程序PSD-BPA,研究了受端交流系统故障导致直流连锁换相失败及闭锁的问题,总结了多馈入交互作用因子以及节点电压交互作用因子在实际电网中的应用规律。由于江苏电网多回直流之间存在一定的相互耦合作用,当交流系统中主要线路发生故障后,会引起多条直流的连锁换相失败。此外,由于耦合程度的大小,相比于直流换流母线处发生故障,直流逆变站邻近交流母线故障后会造成更多直流的连锁换相失败。由于减轻多直流间交互作用的措施多数投资较大,江苏电网应在实际运行时给予这些交流母线故障更多的关注。

标题:
2018年多直流馈入江苏规划电网连锁换相失败分析
Analysis on Commutation Failures in Multi-infeed HVDC Systemin Planning Power Grid of Jiangsu in 2018

作者:
周前,张潮,张宁宇,邵雨薇,王思成,韩松
ZHOU Qian, ZHANG Chao, ZHANG Ningyu, SHAO Yuwei, WANG Sicheng, HAN Song

关键词:
江苏电网;多直流馈入;换相失败;多馈入交互作用因子
Jiangsu power grid;multi-infeed HVDC system;commutation failure;multi-infeed interaction factor
2025-1-22 20:02 上传