一起110 kV CVT内部故障引起母线电压异常分析及处理
针对某发电厂110 kVⅠ段和Ⅱ段母线电压偏差异常,通过分散控制系统(DCS)数据调阅、带电检查、理论计算和停电试验等方法综合分析,认为母线电容式电压互感器(CVT)内的部分电容单元存在击穿短路是引起该次母线电压显示异常的原因。返厂解体检查验证了前期分析结果,同时查明该批次电容单元介质薄膜存在绝缘薄弱点和浸油性不好等质量缺陷。据此,要求制造商对该型号批次的产品全部进行了更换,并提出了同类设备的预防措施及处理建议。

标题:
一起110 kV CVT内部故障引起母线电压异常分析及处理
Analysis and Treatment of Abnormal Bus Voltage Caused by Internal Faultof 110 kV Capacitor Voltage Transformer

作者:
赵淼
ZHAO Miao

关键词:
母线电压;电容式电压互感器;电容单元;击穿短路