溪浙特高压直流工程PROFIBUS DP通信告警分析
溪浙特高压直流输电工程在调试期间频繁出现PROFIBUS DP通信误告警,该误告警由系统对报文心跳信号的检测引发。研究发现,溪浙工程的PROFIBUS DP为多环节非同步通信系统。心跳信号在多环节非同步系统的传递过程中被改变了时间窗,形成连续多帧有相同的心跳信号的报文,造成了PROFIBUS DP通信误告警。文章详细分析了心跳信号在多环节非同步系统中传递的特性,提出可行的解决方案。该研究方法对类同结构的通信系统问题分析有一定的借鉴作用。
标题:
溪浙特高压直流工程PROFIBUS DP通信告警分析
Analysis of PROFIBUS DP Alarm in Xizhe HVDC Project
作者:
曾丽丽
ZENG Lili
关键词:
高压直流输电;PROFIBUS DP;多环节非同步系统;心跳信号
HVDC;PROFIBUS DP;multi-link asynchronous system;heartbeat signal
2025-1-22 20:00 上传
溪浙特高压直流工程PROFIBUS DP通信告警分析.pdf
文件大小:
1.34 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读: 1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“下载”按钮。 2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。 3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。 4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。 5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。 本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。 本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
回复
举报
+ 搜索一下
推荐下载
1
输气管道工程项目规范(征求意见稿)【2024-09-25发布】.doc
2
DB61_T 1858-2024 二氧化碳驱埋地钢质管道外腐蚀控制技术规范
3
GBT 43982.1-2024 地下供水管网非开挖修复用塑料管道系统 第1部分:总则
4
油气田集输管道施工标准(征求意见稿)【2024-07-05发布】.doc
5
DB3502_T 168-2024 排水管道非开挖修复技术指南
6
GBT 43658.1-2024 无损检测 管道腐蚀及沉积物X和伽马射线检测 第1部分:切向射线检
7
T_HEBQIA 271-2024 高温煤气管道膨胀节
8
DB23T 3921—2024 高寒地区城镇燃气埋地聚乙烯管道安全评估指南.pdf
能源电力
光伏发电
风力发电
电动储能
电力行业
电网
化工
压力容器
管道
特种设备
化学分析
试剂
建筑工程
钢结构
设计规范
施工
检测
地质勘探
机械
无损检测
阀门
起重机
数控
焊接
电子信息
电子
电路
半导体
集成电路
信息技术
医药
常见病
中西医结合
高血压
养生
传染病
科学
天文地理
农业
气象
艺术
教育
手机访问
微信扫一扫
联系QQ客服
QQ扫一扫
2022-2025
新资汇 - 参考资料免费下载网站
浙ICP备2024084428号-1
关灯
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表