风电接入位置对系统暂态稳定性的影响分析
摘要:随着风电并网容量逐渐增加,风电对系统暂态稳定性的影响不容忽视,风电接入位置对受扰后的同步机动态行为具有重要影响。为研究风电接入位置对电力系统暂态稳定的影响机理,采用扩展等面积法则,分析了风电接入对临界机组和余下机组电磁功率波动的影响,得出风电接入位置对系统暂态稳定性的影响。通过分析可知,当受扰后风电机组附近的同步机为临界机组时,风电接入会恶化系统暂态稳定;当受扰后风电机组附近的同步机为余下机组时,风电接入会有利于暂态稳定。

Abstract:With the increasing capacity of wind power grid, the influence of wind power on system transient stability cannot be ignored; the wind power access location has an important influence on the dynamic behavior of synchronous machine after disturbance. For the study of wind power access location influence mechanism on the transient stability of power system, this paper uses the extended equal area criterion to analyze the impact of wind power access on the electromagnetic power fluctuations of critical units and the remaining units, and obtains the impact of wind power access location on the transient stability of the system. The analysis results show that, when the synchronous machine near the disturbance of wind turbine is critical unit, wind power will deteriorate the system transient stability; when the synchronous machine near the disturbance of wind turbine is remaining unit, wind power is beneficial to transient stability.

标题:风电接入位置对系统暂态稳定性的影响分析
title:Influence of Wind Power Access Location on System Transient Stability

作者:张师,于锡平,秦英炜,王睿奇,陈立铭,周立新
authors:ZHANG Shi,YU Xiping,Qin Yingwei,WANG Ruiqi,CHEN Liming,ZHOU Lixin

关键词:风电机组,扩展等面积法则,临界机组,
keywords:wind turbines,extended equal area criterion,critical units,

发表日期:2018-03-21
2025-1-21 20:05 上传
文件大小:
702.69 KB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表