基于X射线数字成像技术的GIS尺寸标定为得到GIS(气体绝缘开关)内部缺陷(如开关合闸不到位)的尺寸,以给失效分析提供定量依据,结合X射线数字直接成像(DR)系统的Rhythm软件,从理论上提出了一套DR技术实物尺寸的计算方法,并进行了试验验证。在GIS现场检测中,根据拍摄得到的X射线图片,利用上述方法计算了GIS内部螺栓的尺寸以及触头与触座之间的间隙;经过与实物比对,发现计算结果与实际尺寸吻合。实践表明,提出的基于DR检测技术的GIS尺寸标定方法是有效的,其为定量分析GIS内部缺陷尺寸提供了依据。

标题:基于X射线数字成像技术的GIS尺寸标定

作者:吴章勤,刘荣海,艾川,王达达,孙成刚,赵现平,于虹,杨迎春,王进,闫文斌,郭涛涛,