GIS的X射线数字成像检测介绍了利用X射线数字直接成像技术(Direct Radiography)检测变电站运行的气体绝缘开关(GIS)中的典型缺陷。云南省某变电站110 kV GIS母线在运行时存在严重异响,经DR检测后,发现问题母线段B相上方垂直导电杆安装偏斜以及水平导电杆下方支柱绝缘子断裂。经过对比,证实X射线检测结果与实物缺陷完全一致。实践表明,X射线数字成像技术能够直观、定性地给出变电站在用GIS内部结构的裂纹、装配类缺陷,为确定检修方案提供了最有利的证据,缩短了检修周期。

标题:GIS的X射线数字成像检测

作者:吴章勤,魏杰,况华,刘荣海,王达达,艾川,赵现平,于虹,杨迎春,孙成刚,王进,闫文斌,郭涛涛,

关键词:X射线数字成像技术(DR),气体绝缘开关(GIS),绝缘子,