在役超高压变压器局部放电声发射定位检测
介绍了在役500 kV变电站单相式超高压变压器局部放电的声发射定位检测技术。阐述了变压器局部放电声发射定位检测的试验原理和试验方法, 现场对500 kV超高压变压器的局部放电进行了声发射定位检测, 找出了局部放电部位, 并对试验数据进行了分析, 检测结果与电测局部放电测试试验及绝缘油气相色谱分析(DGA)结果吻合。声发射定位检测技术可有效应用于在役大型电力变压器局部放电的实时在线带电检测和监测。

标题:在役超高压变压器局部放电声发射定位检测

作者:卫志刚,张涛,刘孝,马庆增,张艳飞,

关键词:变压器,局部放电,声发射,定位检测,