焊缝X射线胶片数字化图像低对比度细长线缺陷的检测
焊缝X射线数字化图像中像素宽度不超过3个像素的细长线缺陷, 其对比度低, 常有间断, 常规的X射线焊缝缺陷检出算法难以有效检出。针对此类缺陷, 提出了在滤波降噪的基础上, 采用逐列自适应阈值法对图像中细长线缺陷进行初步分割, 然后应用改进的局部霍夫变换剔除初步分割结果中的大量噪点, 准确分割出细长线缺陷。试验结果表明, 所提出的方法能够适应不同灰度范围的X射线图像、克服噪声及缺陷间断的影响, 有效检测出低对比度细长线缺陷。

标题:焊缝X射线胶片数字化图像低对比度细长线缺陷的检测

作者:邵家鑫,都东,王力,王晨,高志凌,

关键词:X射线检测,焊缝缺陷,自适应阈值,霍夫变换,