某建筑物不均匀沉降原因分析
摘要:对某住宅楼出现差异沉降的现象进行验算与分析,发现楼基础外非地基处理加固区大面积回填土是造成该工程出现差异沉降超常的主要原因;同时,还探讨了该工程还存在不同基础型式、基础施工完毕后未及时回填、新近回填土条件下水泥土搅拌桩地基处理等问题。
Abstract:This paper calculated and analyzed the difference settlement of a building, the un-treated sounding areas of the building have extra load is the main reason for the situation.Meantime, this paper also discuessed the issues as different foundation type, backfilling time, and the cement mixing piling construction in the new backfilled area issue, etc.
中文标题:
某建筑物不均匀沉降原因分析
Cause Analysis of Uneven Settlement of Certain Building
作者:
曹瑞钠,张海东
Cao Ruina,Zhang Haidong
作者简介:曹瑞钠,1984年生,男,汉族,广西钦州市人,2011年毕业于沈阳建筑大学,硕士,主要从事岩土工程勘察设计施工工作。E-mail:caoruina168@163.com
通讯地址:
辽宁省建筑设计研究院岩土工程公司, 辽宁沈阳 110005
LiaoningProvincialBuildingDesignResearchInstituteGeotechnicalEngineeringCompany,Shenyang110005Liaoning,China
中图分类号:TU44
doi:10.3969/j.issn.1007-2993.2012.06.003
出版物:岩土工程技术
收稿日期:2012-09-25
网络出版日期:2021-07-06
关键词:水泥土搅拌桩,复合地基,差异沉降,大面积超载
Key words:soil-cement mixing pile,composite foundation,differential settlement,large overload