文档名:10kV并联电容器组不平衡保护动作诊断及分析
摘要:针对一起10kV并联电容器组不平衡保护动作的故障案例,通过现场对并联电容器、电抗器、放电线圈、避雷器等进行诊断性试验,利用PSCAD对不平衡电压仿真计算,以及根据规程重新核算保护定值,最终确认了引起保护动作原因为该电容器内部存在故障以及不平衡保护定值设置不当.
Abstract:Inviewofafaultcaseofunbalancedprotectionof10kVshuntcapacitorbank,itisfinallyconfirmedthroughon-sitediagnostictestsonshuntcapacitors,reactors,dischargecoilsandarresterssimulationcalculationofunbalancedvoltagebytheuseofPSCADthatthecauseoftheprotectionisduetothefaultinsidethecapacitorandtheimpropersettingoftheunbalancedprotectionsetting.
作者:杨红权 高竣 邱炜 刘彦琴 刘鑫 刘君 蔡川 郭超 陈佳 胡林Author:YANGHongquan GAOJun QIUWei LIUYanqin LIUXin LIUJun CAIChuan GUOChao CHENJia HULin
作者单位:国网四川电力成都供电公司,成都610000
刊名:电力电容器与无功补偿
Journal:PowerCapacitor&ReactivePowerCompensation
年,卷(期):2024, 45(2)
分类号:
关键词:并联电容器组 不平衡保护 保护定值 诊断试验
Keywords:parallelcapacitorbank unbalancedprotection protectionsetting diagnostictest
机标分类号:TM77R445.2R735.3
在线出版日期:2024年6月11日
基金项目:10kV并联电容器组不平衡保护动作诊断及分析[
期刊论文] 电力电容器与无功补偿--2024, 45(2)杨红权 高竣 邱炜 刘彦琴 刘鑫 刘君 蔡川 郭超 陈佳 胡林针对一起10kV并联电容器组不平衡保护动作的故障案例,通过现场对并联电容器、电抗器、放电线圈、避雷器等进行诊断性试验,利用PSCAD对不平衡电压仿真计算,以及根据规程重新核算保护定值,最终确认了引起保护动作原因为该电容...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
10kV并联电容器组不平衡保护动作诊断及分析 Diagnosis and Analysis of Unbalanced Protection of 10kV Parallel Capacitor Bank
10kV并联电容器组不平衡保护动作诊断及分析.pdf
- 文件大小:
- 1.4 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|