文档名:220kV复合绝缘子防风偏仿真计算研究
摘要:以风偏故障频繁的宁夏某220kV线路为例,分别利用集中载荷和分布载荷法建立了复合绝缘子风偏计算模型,对比了2种方法的差异性.在该模型的基础上建立了八字串、V字串、拉线和重锤等防风偏措施下的复合绝缘子+导线风偏仿真计算模型,对不同防风措施的防风效果进行了对比分析.研究结果表明:不同风速下集中载荷法和风偏载荷法所得风偏结果差异范围为8%~48.57%;V字复合绝缘子串和拉线的防风偏效果最好,但适用范围有限,前者受限于使用位置,后者受限于占地宽度;八字型复合绝缘子串风偏角随着绝缘子夹角γ的增大而减小,但其防风偏主要依赖等效绝缘子长度的减小;重锤防风偏效果十分有限,需配合其他措施综合采用.
作者:徐兆国 王涛 刘宁波 张振华 董慎学Author:XUZhaoguo WANGTao LIUNingbo ZHANGZhenhua DONGShenxue
作者单位:国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司,宁夏石嘴山753000
刊名:重庆理工大学学报 PKU
Journal:JournalofChongqingInstituteofTechnology
年,卷(期):2023, 37(10)
分类号:TM85
关键词:输电线路 复合绝缘子 风偏 仿真
机标分类号:TM85TM216TM75
在线出版日期:2023年6月15日
基金项目:宁夏回族自治区重点研发计划重点项目220kV复合绝缘子防风偏仿真计算研究[
期刊论文] 重庆理工大学学报--2023, 37(10)徐兆国 王涛 刘宁波 张振华 董慎学以风偏故障频繁的宁夏某220kV线路为例,分别利用集中载荷和分布载荷法建立了复合绝缘子风偏计算模型,对比了2种方法的差异性.在该模型的基础上建立了八字串、V字串、拉线和重锤等防风偏措施下的复合绝缘子+导线风偏仿真计...参考文献和引证文献