返回列表 发布新帖

AFOCT系统中敏感光纤器件的老化对系统测量准确性的影响

25 0
admin 发表于 2024-12-14 14:19 | 查看全部 阅读模式

文档名:AFOCT系统中敏感光纤器件的老化对系统测量准确性的影响
摘要:研究了全光纤电流互感器(AFOCT)系统中敏感光纤器件老化对系统测量准确性的影响.首先,基于法拉第磁光效应,采用琼斯矩阵建立AFOCT系统的传输模型;结合存在双折射的传感光纤的琼斯矩阵,给出系统的注入电流测量值的表达式.进一步,搭建了光学测试系统,实验表征传感光纤的双折射率;基于测试结果,对传感光纤的琼斯矩阵以及系统传输模型进行校准,以降低AFOCT系统注入电流的测量误差.最后,对传感光纤开展了相当于实际运行3个月的加速老化试验,并测试获得老化后传感光纤的双折射率.采用校准后的AFOCT系统传输模型,分析了老化后双折射率的变化对系统注入电流测量值的影响.实验结果表明,在传感光纤老化3个月之后,系统就已经产生了0.2955%的相对误差.

Abstract:TheinfluenceofagingofsensitiveopticalfiberdevicesonthemeasurementaccuracyoftheAFOCTsystemisstudied.First-ly,basedonFaradaymagneto-opticaleffect,thetransmissionmodeloftheAFOCTsystemisestablishedwiththehelpofJonesmatrices.WithJonesmatricesofthesensingfiberhavingbirefringence,themeasuredvalueofinjectedcurrenttothesystemisgiven.Further,ameasurementsystemisbuilttoexperimentallycharacterizethebirefringenceofthesensingfiber.Also,theJonesmatrixofthesensingfi-berandthetransmissionmodeloftheAFOCTsystemarecalibratedtominimizethemeasurementerroroftheinjectedcurrenttotheAFOCTsystem.Finally,theacceleratedagingexperimentiscarriedoutforthesensingfiber,whichcorrespondstotheactualoperationofthisfiberfor3months.Afterwards,thebirefringenceofthesensingfiberafteragingismeasured.Then,byapplyingthecalibratedtransmissionmodeloftheAFOCTsystem,theerroneousvalueofthesysteminjectioncurrentisobtained.Theexperimentalresultsshowthattheobtainedsysteminjectioncurrenthasarelativeerrorof0.2955%afterthe3monthsagingofthesensingfiber,whichisnotac-ceptablefortheactualoperation.

作者:陈明锟   陈辉   杨肖   彭光强   王越杨   孙豪   陆云清   王瑾 Author:CHENMingkun   CHENHui   YANGXiao   PENGGuangqiang   WANGYueyang   SUNHao   LUYunqing   WANGJin
作者单位:南京邮电大学通信与信息工程学院,江苏南京210023中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心,广东广州510700中国南方电网有限责任公司超高压输电公司昆明局,云南昆明650021
刊名:传感技术学报
Journal:ChineseJournalofSensorsandActuators
年,卷(期):2024, 37(2)
分类号:TM452
关键词:全光纤电流互感器  琼斯矩阵  双折射  敏感光纤老化  校准  
Keywords:all-fiberopticalcurrenttransformer  jonesmatrix  birefringence  agingofsensitiveopticalfiber  calibration  
机标分类号:TM452TM933.1TP212.14
在线出版日期:2024年3月28日
基金项目:南方电网直流输电设备状态评估与故障诊断重点实验室开放基金项目AFOCT系统中敏感光纤器件的老化对系统测量准确性的影响[
期刊论文]  传感技术学报--2024, 37(2)陈明锟  陈辉  杨肖  彭光强  王越杨  孙豪  陆云清  王瑾研究了全光纤电流互感器(AFOCT)系统中敏感光纤器件老化对系统测量准确性的影响.首先,基于法拉第磁光效应,采用琼斯矩阵建立AFOCT系统的传输模型;结合存在双折射的传感光纤的琼斯矩阵,给出系统的注入电流测量值的表达式...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        AFOCT系统中敏感光纤器件的老化对系统测量准确性的影响  Influence of the Aging of Sensitive Optical Fiber on the Measurement Accuracy of All-Fiber Optical Current Transformer System

AFOCT系统中敏感光纤器件的老化对系统测量准确性的影响.pdf
2024-12-14 14:19 上传
文件大小:
853.14 KB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号-1
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表