文档名:变压器中性点过电压分析与绝缘配合
摘要:电力系统发生不对称短路、非全相运行和雷击等故障时,变电站变压器中性点会出现较高的过电压,严重影响中性点绝缘的可靠性,因此需要对变压器中性点过电压和绝缘配合开展研究.文章在PSCAD/EMTDC中搭建110kV输电系统仿真模型,计算分析线路发生各种故障时的中性点过电压,依据仿真所得过电压值,确定放电间隙距离以实现更加优化的绝缘配合.结果表明,线路发生单相接地故障时中性点最高过电压为117.73kV;发生单相断线时中性点最高过电压为52kV;发生雷击时中性点最高过电压为118kV;采用放电间隙并联避雷器的中性点保护方式时,选取放电间隙距离为13mm~14mm时能达到最优的绝缘配合效果.该研究结果可以为110kV变压器中性点的绝缘配合优化提供重要的理论和实验参考依据.
作者:杨智 詹江杨 徐星 玉林威 邹国平 陈向荣 Author:YangZhi ZhanJiangyang XuXing YuLinwei ZouGuoping ChenXiangrong
作者单位:国网浙江省电力有限公司电力科学研究院,杭州310014浙江大学电气工程学院浙江省电机系统智能控制与变流技术重点实验室,杭州310027
刊名:电测与仪表 ISTICPKU
Journal:ElectricalMeasurement&Instrumentation
年,卷(期):2023, 60(10)
分类号:TM922
关键词:110kV输电系统 变压器中性点 过电压 放电间隙 绝缘配合
Keywords:110kVtransmissionsystem neutralpointoftransformer overvoltage dischargegap insulationcoordination
机标分类号:TM721.1TM862U224.25
在线出版日期:2023年10月25日
基金项目:国网浙江省电力有限公司科技项目变压器中性点过电压分析与绝缘配合[