返回列表 发布新帖

不接地系统异名相两点接地故障工频电气量及其对选线的影响分析

19 0
admin 发表于 2024-12-14 14:01 | 查看全部 阅读模式

文档名:不接地系统异名相两点接地故障工频电气量及其对选线的影响分析
摘要:中性点不接地系统异名相两点接地且至少一个故障点过渡电阻较大时,故障电流较小出线保护不能直接切除,仍需依赖接地故障选线装置实现保护.根据故障边界条件建立不接地系统异名相两点接地故障复合序网,利用节点阻抗矩阵分别推导出两个接地点故障电流、系统零序电压等工频电气量随两个接地点过渡电阻的变化规律,并进一步分析了其对现有选线技术的影响.结果表明,异名相两点高阻接地时工频电气量总体特征与传统小电流接地故障特征相近,零序电压一般介于两个故障点单独接地时的零序电压之间,其中两个故障线路出口的零序电流既不符合故障线路特征也不符合健全线路特征,已有稳态选线原理并不完全适用.最后,利用数字仿真和现场数据验证了理论分析的正确性.

作者:亓志滨   田君杨   薛永端   蔡卓远   徐丙垠 Author:QiZhibin   TianJunyang   XueYongduan   CaiZhuoyuan   XuBingyin
作者单位:中国石油大学(华东)新能源学院青岛266580广西电网电力调度控制中心南宁530023山东理工大学智能电网研究院淄博255049
刊名:电工技术学报 ISTICEIPKU
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2023, 38(13)
分类号:TM713
关键词:中性点不接地系统  异名相两点接地  工频电气量  稳态选线  
Keywords:Isolatedneutralsystem  two-pointgroundingfaultsoccurringondifferentphases  powerfrequencycomponents  thesteady-statelineselection  
机标分类号:TM711TM862TM464
在线出版日期:2023年7月20日
基金项目:国家自然科学基金,南方电网公司科技项目不接地系统异名相两点接地故障工频电气量及其对选线的影响分析[
期刊论文]  电工技术学报--2023, 38(13)亓志滨  田君杨  薛永端  蔡卓远  徐丙垠中性点不接地系统异名相两点接地且至少一个故障点过渡电阻较大时,故障电流较小出线保护不能直接切除,仍需依赖接地故障选线装置实现保护.根据故障边界条件建立不接地系统异名相两点接地故障复合序网,利用节点阻抗矩阵分...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        不接地系统异名相两点接地故障工频电气量及其对选线的影响分析  Analysis of Power Frequency Electrical Quantity and Line Selection Applicability for Two-Point Grounding Faults Occurring on Different Phases in Isolated Neutral System

不接地系统异名相两点接地故障工频电气量及其对选线的影响分析.pdf
2024-12-14 14:01 上传
文件大小:
3.52 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号-1
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表