文档名:不同通风方案对医院门诊室内气流组织及空气品质的影响研究
摘要:基于数值模拟方法建立了诊室通风模型,将上送上排、上送下排、地板送上排3种送风方式与2种换气次数(ACH=3/6h-1)相结合,对比研究了6种通风方案对室内气流组织及污染物浓度分布的影响.采用吹风感指数、能量利用系数及污染物去除效率进行评价分析.结果表明:通过提高换气次数,室内CO2浓度均能从超标状态降低至标准规定的1000×10-6以内,且降幅均超过200×10-6;采用上送下排方案,有助于提高人员舒适性和送风能量利用系数,但污染物去除效率最低,无法有效去除室内污染物;采用地板送上排方案时,污染物去除效率最高,2种换气次数下分别为1.24和1.49,但在低风速下人员吹风感指数最高,影响人员舒适性,可通过提高换气次数有效缓解.

作者:黄凌云   吴晋   程远达   朱旭伟   赵昱   魏国栋 Author:HUANGLingyun   WUJin   CHENGYuanda   ZHUXuwei   ZHAOYu   WEIGuodong
作者单位:太原理工大学土木工程学院,太原030024山西四建集团有限公司,太原030024
刊名:重庆理工大学学报 PKU
Journal:JournalofChongqingInstituteofTechnology
年,卷(期):2023, 37(13)
分类号:TU834
关键词:医院门诊室  气流组织  污染物浓度  数值模拟  
Keywords:hospitaloutpatientclinic  airdistribution  contaminantconcentration  numericalsimula-tion  
机标分类号:
在线出版日期:2023年8月22日
基金项目:国家重点研发计划,山西省科技厅中央地方科技发展资金项目不同通风方案对医院门诊室内气流组织及空气品质的影响研究[
期刊论文]  重庆理工大学学报--2023, 37(13)黄凌云  吴晋  程远达  朱旭伟  赵昱  魏国栋基于数值模拟方法建立了诊室通风模型,将上送上排、上送下排、地板送上排3种送风方式与2种换气次数(ACH=3/6h-1)相结合,对比研究了6种通风方案对室内气流组织及污染物浓度分布的影响.采用吹风感指数、能量利用系数及污...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        不同通风方案对医院门诊室内气流组织及空气品质的影响研究  Study on the effects of different ventilation schemes on air distribution and air quality in hospital outpatient clinics

不同通风方案对医院门诊室内气流组织及空气品质的影响研究.pdf
2024-12-14 13:57 上传
文件大小:
2.17 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号-1
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表