发电机转子匝间短路故障电磁场数值分析研究

25 0
admin 发表于 2024-12-14 13:54 | 查看全部 阅读模式

文档名:发电机转子匝间短路故障电磁场数值分析研究
摘要:掌握气隙磁场的分布情况,是实现转子绕组匝间短路故障诊断的重要手段.考虑到短路故障会引起绕组电路拓扑结构的改变,本文通过机理分析推导,得到气隙磁场、定子电流、电磁转矩等一系列电气量的变化特征,并采用有限元数值分析法对故障状态的电磁场及电磁特性进行研究.以一台同步发电机为例,首先建立二维场路耦合有限元电磁场计算模型,通过仿真分析对比了电机额定工况时发生短路故障前后磁场分布的差异;然后对匝间短路故障下产生在电机气隙磁密中不同频率的谐波、定子支路中的电流及电机电磁转矩的变化规律进行了深入分析;最后重点针对故障对电机运行性能的影响进行了探讨.本文可为同步发电机早期故障诊断提供理论依据,为工程实际提供参考.

作者:李天辉   夏彦卫   臧谦   武玉才   顾朝敏   张达   田霖   张志猛 Author:LITianhui   XIAYanwei   ZANGQian   WUYucai   GUChaomin   ZHANGDa   TIANLin   ZHANGZhimeng
作者单位:国网河北省电力有限公司电力科学研究院,石家庄050021华北电力大学电气与电子工程学院,河北保定071003
刊名:大电机技术 ISTIC
Journal:LargeElectricMachineandHydraulicTurbine
年,卷(期):2023, (5)
分类号:TM301.4
关键词:同步发电机  匝间短路  有限元方法  故障诊断  电磁场  
机标分类号:TM307TM153TM723
在线出版日期:2023年6月14日
基金项目:国网河北省电力有限公司科技项目发电机转子匝间短路故障电磁场数值分析研究[
期刊论文]  大电机技术--2023, (5)李天辉  夏彦卫  臧谦  武玉才  顾朝敏  张达  田霖  张志猛掌握气隙磁场的分布情况,是实现转子绕组匝间短路故障诊断的重要手段.考虑到短路故障会引起绕组电路拓扑结构的改变,本文通过机理分析推导,得到气隙磁场、定子电流、电磁转矩等一系列电气量的变化特征,并采用有限元数值分...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        发电机转子匝间短路故障电磁场数值分析研究  Electromagnetic Field Study on Rotor Winding Inter-turn Short Circuit Fault of Generator based on Numerical Analysis