文档名:风速对钢心铝绞线红外测温图像质量影响研究
摘要:对钢心铝绞线进行红外热巡检时,红外热像图成像质量会因环境风速不同而变化.为研究钢心铝绞线红外测温时,不同载流量下热像图成像质量与风速的关系,本文利用传热学原理,分析了钢心铝绞线表面辐射及红外热像测温模型,提出应用于钢心铝绞线表面的红外对比度表达式及其影响因素.在实验室对LGJ-240/30型钢心铝绞线施加风速为0.5~5.0m/s、电流为240~600A,通过实验数据绘制三维散点图并拟合,得到对比度与风速、载流量的表达式,并提出利于肉眼观察的"临界对比度".最后通过设计野外自然实验,验证实验室结果的准确性及可行性.结果表明,实验室得到的对比度表达式与临界值可以有效判断特定条件下,钢心铝绞线红外热像图质量优劣,对架空输电线路红外热巡检工程具有指导意义.
作者:刘智勇 廖乙 李艳飞 周靖钧 赵嘉诚 蒋兴良 Author:LIUZhiyong LIAOYi LIYanfei ZHOUJingjun ZHAOJiacheng JIANGXingliang
作者单位:南方电网公司广州供电局,广东广州510000输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学),重庆400044
刊名:电工电能新技术 ISTICPKU
Journal:AdvancedTechnologyofElectricalEngineeringandEnergy
年,卷(期):2023, 42(3)
分类号:TM924
关键词:钢心铝绞线 风速 红外测温 热像图质量 对比度
机标分类号:R814.42TP391.41TN919.81
在线出版日期:2023年4月6日
基金项目:中国南方电网广东电网有限责任公司科技项目风速对钢心铝绞线红外测温图像质量影响研究[
期刊论文] 电工电能新技术--2023, 42(3)刘智勇 廖乙 李艳飞 周靖钧 赵嘉诚 蒋兴良对钢心铝绞线进行红外热巡检时,红外热像图成像质量会因环境风速不同而变化.为研究钢心铝绞线红外测温时,不同载流量下热像图成像质量与风速的关系,本文利用传热学原理,分析了钢心铝绞线表面辐射及红外热像测温模型,提出...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
风速对钢心铝绞线红外测温图像质量影响研究 Study on effect of wind speed on quality of infrared temperature measurement images of ACSR
风速对钢心铝绞线红外测温图像质量影响研究.pdf
- 文件大小:
- 4.59 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|