文档名:干湿交替作用下RC结构中氯离子传输数值分析
摘要:为探究干湿交替作用对钢筋混凝土结构中氯离子传输规律的影响.考虑钢筋的阻挡作用,建立干湿交替作用下钢筋混凝土结构的氯离子对流传输模型,通过试验验证该模型的适用性,并基于二维细观混凝土模型进行参数分析.研究结果表明:钢筋的阻挡作用会导致氯离子在混凝土表面积聚,且这种现象随着干湿交替时间的增加而加剧.在细观模型中,随着氯离子在混凝土中的积累,氯离子含量的峰值和位置均出现在表层.与普通混凝土相比,钢筋混凝土结构的氯离子含量较高.氯离子含量与钢筋直径的增加呈正相关.干湿时间比的增加,加速了氯离子在混凝土内的传输,初始溶液饱和度越低,氯离子含量越高,且初始饱和度为0.1时,氯离子含量峰值达到0.605%.
作者:彭建新 程小康 阳逸鸣 Author:PENGJianxin CHENGXiaokang YANGYiming
作者单位:长沙理工大学土木工程学院,湖南长沙410114湖南城市学院土木工程学院,湖南益阳413000
刊名:交通科学与工程
Journal:JournalofTransportScienceandEngineering
年,卷(期):2023, 39(5)
分类号:U416.1
关键词:钢筋混凝土 干湿交替 氯离子对流扩散 细观模型
Keywords:reinforcedconcrete drying-wettingcycles convectivediffusionofchlorideions mesoscopicmodel
机标分类号:TU375TU528.01U455
在线出版日期:2023年12月18日
基金项目:国家重点研发计划,国家自然科学基金,国家自然科学基金,湖南省研究生科研创新重点项目干湿交替作用下RC结构中氯离子传输数值分析[
期刊论文] 交通科学与工程--2023, 39(5)彭建新 程小康 阳逸鸣为探究干湿交替作用对钢筋混凝土结构中氯离子传输规律的影响.考虑钢筋的阻挡作用,建立干湿交替作用下钢筋混凝土结构的氯离子对流传输模型,通过试验验证该模型的适用性,并基于二维细观混凝土模型进行参数分析.研究结果...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
干湿交替作用下RC结构中氯离子传输数值分析 Numerical analysis of chloride ion transport in RC structure under drying-wetting cycles
干湿交替作用下RC结构中氯离子传输数值分析.pdf
- 文件大小:
- 1.5 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|