文档名:带上盖开发车辆段消防车道烟气控制研究
摘要:合理控制消防车道内烟气是保障带上盖开发车辆段疏散救援人员安全的基础,通过缩尺寸试验与数值模拟方法,研究不同消防车道边缘挡烟垂壁高度以及空间净高条件下顶部开孔率对车道内温度分布、烟气层高度的影响.研究结果表明:随着开孔率、挡烟垂壁高度、空间净高的增加,车辆基地消防车道内温度逐渐降低,烟气层高度逐渐增加.消防车道内温度分布受挡烟垂壁高度影响最大,开孔率次之,受空间净高影响最小,当挡烟垂壁高度为2.8m时,开孔率与空间净高对顶板下方温度影响较小.消防车道内开孔前后区域的温度分布受开孔率影响存在差异,开孔前区域温度受开孔率影响较小,而当开孔率由0增至5%时,开孔后区域内温度显著降低.消防车道内烟气层高度受空间净高影响最大,开孔率次之,受挡烟垂壁高度影响最小,空间净高为9.5m时,开孔率不少于5%或挡烟垂壁高度不小于2m时,车道内烟气层高度满足消防救援需要;空间净高为7.5m时,则需设置2m高挡烟垂壁与25%开孔或2.8m高挡烟垂壁与10%开孔.实际工程中,建议消防车道空间净高为9.5m时在车道边缘设置2m高挡烟垂壁并取消自然排烟孔,净高为7.5m时设置2m高挡烟垂壁与25%开孔.研究成果可为城市轨道交通带上盖开发车辆段的消防设计方案提供理论支持.

作者:周桔红   罗辉   黄先健   谢宝超   易俊彦   郑思宇 Author:ZHOUJuhong   LUOHui   HUANGXianjian   XIEBaochao   YIJunyan   ZHENGSiyu
作者单位:广州地铁集团有限公司,广东广州510220广州地铁设计研究院有限公司,广东广州510010中南大学土木工程学院,湖南长沙410075
刊名:铁道科学与工程学报 ISTICPKU
Journal:JournalofRailwayScienceandEngineering
年,卷(期):2023, 20(12)
分类号:TU998.12
关键词:车辆段  消防车道  开孔率  挡烟垂壁  空间净高  
Keywords:vehiclebase  firelane  openingrate  draftcurtain  spacenetheight  
机标分类号:X924.4TU834.2TU998.1
在线出版日期:2024年1月24日
基金项目:国家重点研发计划带上盖开发车辆段消防车道烟气控制研究[
期刊论文]  铁道科学与工程学报--2023, 20(12)周桔红  罗辉  黄先健  谢宝超  易俊彦  郑思宇合理控制消防车道内烟气是保障带上盖开发车辆段疏散救援人员安全的基础,通过缩尺寸试验与数值模拟方法,研究不同消防车道边缘挡烟垂壁高度以及空间净高条件下顶部开孔率对车道内温度分布、烟气层高度的影响.研究结果表明...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        带上盖开发车辆段消防车道烟气控制研究  Study on smoke control of fire lane in vehicle depot with upper cover

带上盖开发车辆段消防车道烟气控制研究.pdf
2024-12-14 13:26 上传
文件大小:
20.6 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号-1
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表