文档名:高速铁路高架段信号电缆雷电感应过电压计算研究
摘要:信号电缆外皮与芯线绝缘较弱,存在雷击感应过电压闪络造成信号系统损坏的风险.推导了雷电回击过程电磁场建模方法,对雷电回击电磁场激励下的信号电缆导线计算模型进行了研究,结合FDTD法给出了高架段信号电缆导线计算模型数值计算实现方法.计算了电缆芯线感应过电压,得到信号电缆芯线感应过电压大小与雷电回击通道到电缆的垂直距离、桥面距离地面的高度以及大地电阻率的关系.典型高速铁路高架桥结构中,当雷电回击电流一定时,电缆芯线感应过电压幅值随回击通道到电缆的垂直距离增大呈现非线性减小,电缆芯线感应过电压幅值随土壤电阻率增大呈现近似线性增大,电缆芯线感应过电压幅值随桥面距离地面的高度增大呈现近似线性增大.

作者:王州龙   张楠 Author:WANGZhoulong   ZHANGNan
作者单位:中国铁道科学研究院集团有限公司通信信号研究所,北京100081中铁二院华东勘察设计有限责任公司,杭州310009
刊名:重庆理工大学学报 PKU
Journal:JournalofChongqingInstituteofTechnology
年,卷(期):2023, 37(23)
分类号:TM614
关键词:高速铁路  信号电缆  雷电感应过电压  雷电回击  电磁场建模  
Keywords:highspeedrailway  signalcable  lightninginducedovervoltage  lightningreturnstroke  electromagneticfieldmodeling  
机标分类号:TM86TM744.5U225
在线出版日期:2024年3月1日
基金项目:国家自然科学基金,中国国家铁路集团有限公司科技研究开发计划高速铁路高架段信号电缆雷电感应过电压计算研究[
期刊论文]  重庆理工大学学报--2023, 37(23)王州龙  张楠信号电缆外皮与芯线绝缘较弱,存在雷击感应过电压闪络造成信号系统损坏的风险.推导了雷电回击过程电磁场建模方法,对雷电回击电磁场激励下的信号电缆导线计算模型进行了研究,结合FDTD法给出了高架段信号电缆导线计算模型...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        高速铁路高架段信号电缆雷电感应过电压计算研究  Research on lightning induced overvoltage of signal cable in elevated section of high speed railways

高速铁路高架段信号电缆雷电感应过电压计算研究.pdf
2024-12-14 13:23 上传
文件大小:
983.64 KB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表