文档名:地铁杂散电流对变压器直流偏磁的影响分析
摘要:地铁运行过程中泄漏的杂散电流引起地电位波动变化,易导致附近接地变压器出现直流偏磁现象.为解决此类问题,首先,建立了地铁运行等值电阻网络模型,实现杂散电流实时数值计算;然后,进一步推导了杂散电流场位方程,实现地铁机车运行时附近大地电位空间分布的动态模拟;最后,基于杂散电流引起的大地电位分布结果与交流电网的等效直流电阻模型,实现接地变压器偏磁直流和励磁电流的数值计算,建立中性点直流量和波形畸变率偏移度评判指标,可有效评估变压器直流偏磁程度.仿真结果表明,机车运行工况及机车间距对变压器直流偏磁影响明显,制定合理的地铁运行策略可有效削弱附近变电站直流偏磁干扰.
Abstract:Themetrostraycurrentleakedduringthetrainoperationcausesthesurfacepotentialfluctuation,resultingnearbytransformerDCbias.Firstly,aequivalentresistancenetworkmodelwasestablishedtorealizeactualtimenumericalcalculationofstraycurrent.Then,thestraycurrentfieldequationwasfurtherderived,andthedynamicsimulationofthegeopotentialpotentialdistributionwasrealizedduringthetrainoperation.BasedonthepotentialdistributioncausedbystraycurrentandtheequivalentDCresistancemodelofACpowergrid,thenumericalcalculationofDCbiascurrentandexcitationcurrentofgroundingtransformerwasrealized.Theindexofneutralpointcurrentandwaveformdistortionrateisestablished,sotheeffectiveevaluationofthetransformerDCbiascouldberealized.ThesimulationresultsshowthattheoperatingconditionsanddistancebetweenthemetrotrainhaveobviouseffectsonthetransformerDCbias,soformulatingareasonablemetrooperationstrategycouldeffectivelyrestraintransformerDCbiasinterferencefornearbysubstations.
作者:周展帆 严宇 于艺盛 倪砚茹 程新翔 喻锟 曾祥君 唐雨杭 Author:ZHOUZhanfan YANYu YUYisheng NIYanru CHENGXinxiang YUKun ZENGXiangjun TANGYuhang
作者单位:国网湖南省电力有限公司超高压变电公司,湖南长沙410004;变电智能运检国网湖南省电力有限公司实验室,湖南长沙410004长沙理工大学电气与信息工程学院,湖南长沙410114
刊名:电力科学与技术学报 ISTICPKU
Journal:JournalofElectricPowerScienceandTechnology
年,卷(期):2024, 39(1)
分类号:TM401+.1
关键词:地铁 杂散电流 地表电位 变压器直流偏磁 变压器中性点电流
Keywords:metro straycurrent surfacepotential transformerDCbias transformerneutralpointcurrent
机标分类号:U231.8TG174TU996
在线出版日期:2024年5月21日
基金项目:国网湖南省电力有限公司科技项目地铁杂散电流对变压器直流偏磁的影响分析[
期刊论文] 电力科学与技术学报--2024, 39(1)周展帆 严宇 于艺盛 倪砚茹 程新翔 喻锟 曾祥君 唐雨杭地铁运行过程中泄漏的杂散电流引起地电位波动变化,易导致附近接地变压器出现直流偏磁现象.为解决此类问题,首先,建立了地铁运行等值电阻网络模型,实现杂散电流实时数值计算;然后,进一步推导了杂散电流场位方程,实现地铁...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
地铁杂散电流对变压器直流偏磁的影响分析 Analysis of the influence of metro stray current on transformer DC bias
地铁杂散电流对变压器直流偏磁的影响分析.pdf
- 文件大小:
- 1.68 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|