返回列表 发布新帖

高压电缆接头防爆保护装置的泄能孔优化设计方法

18 0
admin 发表于 2024-12-14 13:17 | 查看全部 阅读模式

文档名:高压电缆接头防爆保护装置的泄能孔优化设计方法
摘要:金属型高压防爆保护装置的泄能孔设计是实现其防爆功能的关键.本文提出了金属型高压电缆接头防爆保护装置泄能孔的设计原则和优化方法;通过热源等效和基于多物理场耦合的有限元计算方法,对保护装置内部发生短路电弧的爆炸时装置内部冲击过程进行仿真计算,并通过燃弧试验验证了仿真方法的准确性和可靠性.通过仿真计算出封闭设备泄压面积计算公式的关键参数,得到泄能孔开口尺寸的阈值;仿真了装置内部短路电弧爆炸时最大气压出现时刻以及该时刻下不同泄能孔尺寸所对应的保护装置内壁上的压强分布,得到保护装置内部最大压强与泄能孔开口尺寸的函数关系,进而得到保护装置的泄能孔最优开口尺寸.以35kV电压等级为例,计算得到金属型保护装置的泄能孔尺寸为60mm.该优化设计方法可为35kV及以上电压等级的高压电缆接头保护装置的泄能孔设计和制造提供理论基础和设计方法.

作者:雷佳成   杨鑫   秦睿   仇炜   董盼   蒋凌峰 Author:LEIJiacheng   YANGXin   QINRui   QIUWei   DONGPan   JIANGLingfeng
作者单位:长沙理工大学电气与信息工程学院,湖南长沙410114广东电网有限责任公司珠海供电局,广东珠海519000
刊名:电工电能新技术
Journal:AdvancedTechnologyofElectricalEngineeringandEnergy
年,卷(期):2024, 43(3)
分类号:TM75
关键词:高压电缆接头  防爆  泄能孔  仿真设计  燃弧测试  
Keywords:high-voltagecablejoint  explosion  energyreleasehole  simulationdesign  arcburningtest  
机标分类号:TG249.3TM46TU2
在线出版日期:2024年4月12日
基金项目:国家自然科学基金,广东电网有限责任公司科技项目高压电缆接头防爆保护装置的泄能孔优化设计方法[
期刊论文]  电工电能新技术--2024, 43(3)雷佳成  杨鑫  秦睿  仇炜  董盼  蒋凌峰金属型高压防爆保护装置的泄能孔设计是实现其防爆功能的关键.本文提出了金属型高压电缆接头防爆保护装置泄能孔的设计原则和优化方法;通过热源等效和基于多物理场耦合的有限元计算方法,对保护装置内部发生短路电弧的爆...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        高压电缆接头防爆保护装置的泄能孔优化设计方法  Optimized design method of energy leakage hole for explosion-proof protection device of high voltage cable joint

高压电缆接头防爆保护装置的泄能孔优化设计方法.pdf
2024-12-14 13:17 上传
文件大小:
1.39 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号-1
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表