文档名:低GWP制冷剂R32和R290的选择对比研究
摘要:列举了替代制冷剂R32、R290和R410A特性参数,以单级蒸气压缩制冷系统为研究对象,并基于SOLKANE软件模拟结果,对比分析了在不同工况下3种制冷剂的循环性能.结果表明:R32和R290因其较低的GWP而备受青睐;R290在低温和中高温空调系统中的COP相对于R32和R410A最高;在小型制冷装置中,R290较R32在循环性能上更具优势;增加液体过冷度,对R410A最有利;增加吸气过热度,R290的COP最小且衰减最为严重,R32的COP和单位容积制冷量均呈下降趋势;R32在小型制冷装置中替代R410A具有一定的可行性,研究结果为替代制冷剂在单级蒸气压缩制冷系统的应用提供了参考意见.
作者:秦闯 张超 崔四齐 耿树伟 贾一飞Author:QINChuang ZHANGChao CUISi-qi GENGShu-wei JIAYi-fei
作者单位:中原工学院,河南郑州451191
刊名:当代化工 ISTIC
Journal:ContemporaryChemicalIndustry
年,卷(期):2023, 52(1)
分类号:TB61+2
关键词:制冷剂 GWP 循环性能 R32 R290
机标分类号:G40-054TB657U664.87
在线出版日期:2023年3月2日
基金项目:河南省科技攻关项目低GWP制冷剂R32和R290的选择对比研究[
期刊论文] 当代化工--2023, 52(1)秦闯 张超 崔四齐 耿树伟 贾一飞列举了替代制冷剂R32、R290和R410A特性参数,以单级蒸气压缩制冷系统为研究对象,并基于SOLKANE软件模拟结果,对比分析了在不同工况下3种制冷剂的循环性能.结果表明:R32和R290因其较低的GWP而备受青睐;R290在低温和中高温...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
低GWP制冷剂R32和R290的选择对比研究 Comparative Study on Selection of Low GWP Refrigerants R32 and R290
低GWP制冷剂R32和R290的选择对比研究.pdf
- 文件大小:
- 2.11 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|