文档名:低温环境条件下电力设备红外测温缺陷识别方法
摘要:输变电系统中采用红外线设备进行运维诊断时要求环境温度大于0℃,但对于东北地区冬季低温环境下带电设备缺少红外诊断相关依据,因此需对典型电气设备/连接件的金属接触点温度与环境温度的关系开展研究.本文在实验室环境下搭建了低温环境红外测试系统,获得了不同环境温度时设备金属接触点温度的变化规律,揭示了3种接触电阻在不同负荷电流、环境温度时对测试温度的影响规律.测试结果表明:当接触电阻小于20μ?时,环境温度、负载电流对接触点温度梯度的变化几乎无影响;而当接触电阻大于20μ?时,负载电流的影响显著增加,且0℃可作为温度梯度变化的分界点.基于此在考虑接触电阻下提出了低温红外测温的修正方法,可修正低温环境对红外测温结果的影响,文中的分析及试验结果为低温环境下红外检测时结果的修正提供了实践依据,同时准确判断电气设备接触异常等问题,为高寒地区电气设备运维策略的制定提供重要理论支撑.

Abstract:Wheninfraredequipmentisusedforoperationandmaintenancediagnosisinpowertransmissionandtrans-formationsystems,itisrequiredthattheambienttemperaturebegreaterthan0℃.However,thereisalackofinfrareddiagnosticbasisforliveequipmentinlow-temperaturewinterenvironmentsinNortheastChina.Therefore,itisnecessarytostudytherelationshipbetweenthemetalcontactpointtemperatureoftypicalelectricalequipment/connectorsandtheambienttemperature.Thispaperbuildsalow-temperatureinfraredtestingsysteminalaboratoryenvironment,obtainsthevariationlawofmetalcontactpointtemperatureoftheequipmentatdifferentenvironmentaltemperatures,andrevealstheinfluencesofthreecontactresistancesonthetestingtemperatureunderdifferentloadcurrentsandenvironmentaltemper-atures.Thetestresultsindicatethat,whenthecontactresistanceislessthan20μ?,theenvironmentaltemperatureandloadcurrenthavehardlyanyeffectonthetemperaturegradientofthecontactpoint.Andwhenthecontactresistanceisgreaterthan20μ?,theinfluenceofloadcurrentsignificantlyincreases,and0℃canserveastheboundarypointfortemperaturegradientchanges.Thereby,acorrectionmethodforlow-temperatureinfraredtemperaturemeasurementisproposedafterconsideringcontactresistance,whichcancorrecttheinfluenceoflow-temperatureenvironmentoninfraredtemperaturemeasurementresults.Theanalysisandexperimentalresultsinthispaperprovideapracticalbasisforcorrect-inginfrareddetectionresultsinlow-temperatureenvironments.Theresearchresultsofthispapercanaccuratelydetermineproblemssuchasabnormalcontactofelectricalequipment,andprovideimportanttheoreticalsupportfortheformulationofmaintenancestrategiesforelectricalequipmentinalpineregion.

作者:张明泽   韩嘉言   王炳杰   吴永康   袁田 Author:ZHANGMingze   HANJiayan   WANGBingjie   WUYongkang   YUANTian
作者单位:哈尔滨理工大学电气与电子工程学院,哈尔滨150080中国电力科学研究院有限公司,武汉430074
刊名:高电压技术 ISTICEIPKU
Journal:HighVoltageEngineering
年,卷(期):2024, 50(6)
分类号:
关键词:低温环境  红外热像  接触电阻  缺陷  带电设备检测  
Keywords:low-temperatureenvironment  infraredthermography  contactresistance  defect  liveequipmentdetection  
机标分类号:TP391.41TM769TP277
在线出版日期:2024年7月19日
基金项目:低温环境条件下电力设备红外测温缺陷识别方法[
期刊论文]  高电压技术--2024, 50(6)张明泽  韩嘉言  王炳杰  吴永康  袁田输变电系统中采用红外线设备进行运维诊断时要求环境温度大于0℃,但对于东北地区冬季低温环境下带电设备缺少红外诊断相关依据,因此需对典型电气设备/连接件的金属接触点温度与环境温度的关系开展研究.本文在实验室环境下...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        低温环境条件下电力设备红外测温缺陷识别方法  Identification Method for Infrared Temperature Measurement Defects in Power Equipment Under Low-temperature Environment

低温环境条件下电力设备红外测温缺陷识别方法.pdf
2024-12-14 13:13 上传
文件大小:
3.61 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号-1
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表