文档名:低温环境条件下电力设备红外测温缺陷识别方法
摘要:输变电系统中采用红外线设备进行运维诊断时要求环境温度大于0℃,但对于东北地区冬季低温环境下带电设备缺少红外诊断相关依据,因此需对典型电气设备/连接件的金属接触点温度与环境温度的关系开展研究.本文在实验室环境下搭建了低温环境红外测试系统,获得了不同环境温度时设备金属接触点温度的变化规律,揭示了3种接触电阻在不同负荷电流、环境温度时对测试温度的影响规律.测试结果表明:当接触电阻小于20μ?时,环境温度、负载电流对接触点温度梯度的变化几乎无影响;而当接触电阻大于20μ?时,负载电流的影响显著增加,且0℃可作为温度梯度变化的分界点.基于此在考虑接触电阻下提出了低温红外测温的修正方法,可修正低温环境对红外测温结果的影响,文中的分析及试验结果为低温环境下红外检测时结果的修正提供了实践依据,同时准确判断电气设备接触异常等问题,为高寒地区电气设备运维策略的制定提供重要理论支撑.
Abstract:Wheninfraredequipmentisusedforoperationandmaintenancediagnosisinpowertransmissionandtrans-formationsystems,itisrequiredthattheambienttemperaturebegreaterthan0℃.However,thereisalackofinfrareddiagnosticbasisforliveequipmentinlow-temperaturewinterenvironmentsinNortheastChina.Therefore,itisnecessarytostudytherelationshipbetweenthemetalcontactpointtemperatureoftypicalelectricalequipment/connectorsandtheambienttemperature.Thispaperbuildsalow-temperatureinfraredtestingsysteminalaboratoryenvironment,obtainsthevariationlawofmetalcontactpointtemperatureoftheequipmentatdifferentenvironmentaltemperatures,andrevealstheinfluencesofthreecontactresistancesonthetestingtemperatureunderdifferentloadcurrentsandenvironmentaltemper-atures.Thetestresultsindicatethat,whenthecontactresistanceislessthan20μ?,theenvironmentaltemperatureandloadcurrenthavehardlyanyeffectonthetemperaturegradientofthecontactpoint.Andwhenthecontactresistanceisgreaterthan20μ?,theinfluenceofloadcurrentsignificantlyincreases,and0℃canserveastheboundarypointfortemperaturegradientchanges.Thereby,acorrectionmethodforlow-temperatureinfraredtemperaturemeasurementisproposedafterconsideringcontactresistance,whichcancorrecttheinfluenceoflow-temperatureenvironmentoninfraredtemperaturemeasurementresults.Theanalysisandexperimentalresultsinthispaperprovideapracticalbasisforcorrect-inginfrareddetectionresultsinlow-temperatureenvironments.Theresearchresultsofthispapercanaccuratelydetermineproblemssuchasabnormalcontactofelectricalequipment,andprovideimportanttheoreticalsupportfortheformulationofmaintenancestrategiesforelectricalequipmentinalpineregion.
作者:张明泽 韩嘉言 王炳杰 吴永康 袁田 Author:ZHANGMingze HANJiayan WANGBingjie WUYongkang YUANTian
作者单位:哈尔滨理工大学电气与电子工程学院,哈尔滨150080中国电力科学研究院有限公司,武汉430074
刊名:高电压技术 ISTICEIPKU
Journal:HighVoltageEngineering
年,卷(期):2024, 50(6)
分类号:
关键词:低温环境 红外热像 接触电阻 缺陷 带电设备检测
Keywords:low-temperatureenvironment infraredthermography contactresistance defect liveequipmentdetection
机标分类号:TP391.41TM769TP277
在线出版日期:2024年7月19日
基金项目:低温环境条件下电力设备红外测温缺陷识别方法[
期刊论文] 高电压技术--2024, 50(6)张明泽 韩嘉言 王炳杰 吴永康 袁田输变电系统中采用红外线设备进行运维诊断时要求环境温度大于0℃,但对于东北地区冬季低温环境下带电设备缺少红外诊断相关依据,因此需对典型电气设备/连接件的金属接触点温度与环境温度的关系开展研究.本文在实验室环境下...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
低温环境条件下电力设备红外测温缺陷识别方法 Identification Method for Infrared Temperature Measurement Defects in Power Equipment Under Low-temperature Environment
低温环境条件下电力设备红外测温缺陷识别方法.pdf
- 文件大小:
- 3.61 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|