文档名:电容器组故障的分布式电流保护方法研究
摘要:针对电容器组三相不平衡保护存在使用范围有限和无法识别对称故障的问题,提出一种电容器组故障的分布式技术保护方法.电容器组某台电容器内部发生短路故障后,若不及时切除,易发生外壳爆裂事故.本文研究利用短路故障发生时的电流暂态峰值与电容器标准中的整定值进行比较,实现各台电容器的分布式保护.本文研究过程中利用PSCAD/EMTDC软件,搭建了18台电容器组模型(单台电容器4串13并结构),对电容器内部元件发生短路故障的状态进行模拟仿真.研究结果表明,电容器内部一个或多个元件故障时,其故障电流峰值基本相同,且投切时系统最大峰值电流小于故障电流峰值,故障电流峰值对电容器组的分布式保护整定值提供了重要参考依据.
作者:黄云程 沈谢林 张国灿 庄奕挺 林燕强 彭炜文 贺清锋 兰生 曹腾宇 Author:HUANGYuncheng SHENXielin ZHANGGuocan ZHUANGYiting LINYanqiang PENGWeiwen HEQingfeng LANSheng CAOTengyu
作者单位:国网福建省电力有限公司泉州供电公司,福建泉州362000福州大学电气工程与自动化学院,福州350108
刊名:电力电容器与无功补偿
Journal:PowerCapacitor&ReactivePowerCompensation
年,卷(期):2023, 44(3)
分类号:
关键词:电容器组 不平衡保护 分布式保护 短路故障
机标分类号:TM727TM561TM41
在线出版日期:2023年6月27日
基金项目:国网福建省电力有限公司泉州电公司项目电容器组故障的分布式电流保护方法研究[
期刊论文] 电力电容器与无功补偿--2023, 44(3)黄云程 沈谢林 张国灿 庄奕挺 林燕强 彭炜文 贺清锋 兰生 曹腾宇针对电容器组三相不平衡保护存在使用范围有限和无法识别对称故障的问题,提出一种电容器组故障的分布式技术保护方法.电容器组某台电容器内部发生短路故障后,若不及时切除,易发生外壳爆裂事故.本文研究利用短路故障发生...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
电容器组故障的分布式电流保护方法研究 Research on Distributed Current Protection Method for the Faults of Capacitor Bank
电容器组故障的分布式电流保护方法研究.pdf
- 文件大小:
- 1.44 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|