返回列表 发布新帖

含逆变型分布式电源的配电网新型纵联保护

12 0
admin 发表于 2024-12-14 12:54 | 查看全部 阅读模式

文档名:含逆变型分布式电源的配电网新型纵联保护
摘要:为提升含逆变型分布式电源(inverterinterfaceddistributedgeneration,IIDG)的配电网电流差动保护的灵敏度,分析IIDG与同步发电机故障电流波形差异,当线路发生区内故障时,两侧电流波形差异很大;当线路发生区外故障时,两侧电流波形差异较小,从而提出了一种基于线路两侧电流波形相似度系数的纵联保护方案.利用线路两侧电流的余弦相似度的差异,构造相似度系数,从而实现保护的整定.仿真结果表明:该保护方案能正确识别区内、区外故障,耐受过渡电阻及抗同步误差的能力良好,与传统电流差动保护相比,灵敏度得到有效提高.

作者:李潇雨   何晋   孙琮岳 Author:LIXiaoyu   HEJin   SUNCongyue
作者单位:云南民族大学电气信息工程学院,昆明650000国网高青县供电公司,山东淄博256300
刊名:重庆理工大学学报 PKU
Journal:JournalofChongqingInstituteofTechnology
年,卷(期):2023, 37(23)
分类号:TM773
关键词:逆变型分布式电源  有源配电网  纵联保护  相似度  
Keywords:inverterinterfaceddistributedgeneration  activedistributionnetworks  pilotprotection  similarity  
机标分类号:TP393TM773H310.1
在线出版日期:2024年3月1日
基金项目:云南民族大学硕士研究生科研创新基金项目含逆变型分布式电源的配电网新型纵联保护[
期刊论文]  重庆理工大学学报--2023, 37(23)李潇雨  何晋  孙琮岳为提升含逆变型分布式电源(inverterinterfaceddistributedgeneration,IIDG)的配电网电流差动保护的灵敏度,分析IIDG与同步发电机故障电流波形差异,当线路发生区内故障时,两侧电流波形差异很大;当线路发生区外故障时...参考文献和引证文献