返回列表 发布新帖

核级DCS机箱设备散热性能研究及影响因素分析

11 0
admin 发表于 2024-12-14 12:41 | 查看全部 阅读模式

文档名:核级DCS机箱设备散热性能研究及影响因素分析
摘要:为研究核安全级DCS机箱的散热性能和影响因素,建立起某核级DCS机箱的有限元模型,进行热学仿真分析.研究结果表明,稳定阶段U1芯片的最高温度为90℃,与实际采集温度87.9℃基本一致,所建立的有限元模型有效可靠.机箱表面温度受内部安装功能模块的影响,功能模块热功耗越高,其表面温度越大.在同一功能模块位置,机箱顶部的表面温度高于底部的表面温度.机箱在自然对流状态下,空气以"下进上出"的方式流动,且机箱顶部的空气流速大于底部的空气流速.进一步地,通过改变取热方式、通风率、进风方式、风量等因素研究对机箱散热性能的影响,结果表明:通过芯片-导热垫-翅片式壳体-机箱的取热方式散热效果最优,相比于自然散热,关键器件的表面温度降低了55.4℃.通风率与机箱散热性能呈现出正相关的关系,当机箱的通风率逐步上升时,器件温度呈现出近似线性下降的关系.当风扇安装于机箱上方进行吸风时,关键器件温度为59.8℃.相比之下,当风扇安装于机箱下方送风时,关键器件温度为63℃,故风扇安装于机箱上方为较优的选择.机箱的散热性能受风扇送风量的影响,风扇风量越大,机箱的散热性能越好.

作者:李华桥   田文喜   陈伟   李发强   王东伟 Author:LIHuaqiao   TIANWenxi   CHENWei   LIFaqiang   WANGDongwei
作者单位:西安交通大学能源与动力工程学院,西安710049西安交通大学能源与动力工程学院,西安710049;中国核动力研究设计院核反应堆系统设计技术重点实验室,成都610213中国核动力研究设计院核反应堆系统设计技术重点实验室,成都610213
刊名:重庆理工大学学报 PKU
Journal:JournalofChongqingInstituteofTechnology
年,卷(期):2023, 37(10)
分类号:TN03TK124
关键词:核安全级DCS  机箱  散热性能  影响因素  
机标分类号:O422.6F273.2TP311.52
在线出版日期:2023年6月15日
基金项目:国家自然科学基金,四川省自然科学基金核级DCS机箱设备散热性能研究及影响因素分析[
期刊论文]  重庆理工大学学报--2023, 37(10)李华桥  田文喜  陈伟  李发强  王东伟为研究核安全级DCS机箱的散热性能和影响因素,建立起某核级DCS机箱的有限元模型,进行热学仿真分析.研究结果表明,稳定阶段U1芯片的最高温度为90℃,与实际采集温度87.9℃基本一致,所建立的有限元模型有效可靠.机箱表面温度...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        核级DCS机箱设备散热性能研究及影响因素分析  Research on heat dissipation performance of nuclear DCS chassis and analysis of the influencing factors

核级DCS机箱设备散热性能研究及影响因素分析.pdf
2024-12-14 12:41 上传
文件大小:
12.62 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号-1
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表