文档名:基于RTDS的变速抽水蓄能机组阻抗测量及并网稳定性研究
摘要:随着能源转型发展和新型电力系统建设的推进,抽水蓄能电站的规划和建设数量不断增长.相比传统定速抽水蓄能机组,大容量变速抽水蓄能机组具有更优异的调节性能和运行经济性.本文针对正在建设的丰宁抽水蓄能电站300MW变速抽水蓄能机组,以机组实际参数构建的RTDS仿真模型和推导得到的变速抽蓄机组阻抗模型为基础,设计了RTDS平台变速抽蓄机组阻抗测量流程和扫频程序,完成了机组模型一次侧和二次侧注入扰动信号的阻抗测量与结果分析,并结合二次侧阻抗测量结果完成了变速抽蓄机组经串补接入电网的稳定性分析.

作者:严乙桉   吴涛   谢欢   李善颖   刘苗   梁浩   辛焕海 Author:YANYian   WUTao   XIEHuan   LIShanying   LIUMiao   LIANGHao   XINHuanhai
作者单位:国网冀北电力有限公司电力科学研究院,北京100044;华北电力科学研究院有限责任公司,北京100044;浙江大学,杭州310058国网冀北电力有限公司电力科学研究院,北京100044;华北电力科学研究院有限责任公司,北京100044浙江大学,杭州310058
刊名:大电机技术 ISTICPKU
Journal:LargeElectricMachineandHydraulicTurbine
年,卷(期):2023, (2)
分类号:TV743
关键词:抽水蓄能  交流励磁  双馈电机  阻抗扫频  
机标分类号:TM732TV743TM315
在线出版日期:2023年3月3日
基金项目:企业自研项目基于RTDS的变速抽水蓄能机组阻抗测量及并网稳定性研究[
期刊论文]  大电机技术--2023, (2)严乙桉  吴涛  谢欢  李善颖  刘苗  梁浩  辛焕海随着能源转型发展和新型电力系统建设的推进,抽水蓄能电站的规划和建设数量不断增长.相比传统定速抽水蓄能机组,大容量变速抽水蓄能机组具有更优异的调节性能和运行经济性.本文针对正在建设的丰宁抽水蓄能电站300MW变速...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        基于RTDS的变速抽水蓄能机组阻抗测量及并网稳定性研究  Research on Port Impedance Frequency Characteristics and Grid-connected Stability of Variable Speed Pumping Storage Unit with the Signal Injection Method based on RTDS

基于RTDS的变速抽水蓄能机组阻抗测量及并网稳定性研究.pdf
2024-12-14 12:36 上传
文件大小:
7.91 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号-1
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表