文档名:换流变压器直流偏磁对油箱涡流损耗的影响
摘要:换流变压器直流偏磁状态下油箱涡流损耗会大幅增加,导致变压器温度升高,威胁其安全稳定运行,因此快速评估直流偏磁下油箱涡流损耗的大小就显得十分必要.该文首先分析了换流变压器在额定和空载直流偏磁状态下油箱表面漏磁场的分布特点.再结合实际换流变压器非线性负载电流和励磁电流波形,得到了不同换流器触发角和直流电流下油箱涡流损耗的变化规律.并在IEC/IEEE60076?57?129标准的基础上,给出了换流变压器直流偏磁状态下油箱涡流损耗的计算公式.针对一台800kV单相四柱式换流变压器,利用场路耦合法进行油箱涡流损耗有限元计算.通过对损耗仿真数值以及油箱表面磁通密度和涡流损耗分布的分析,验证了理论分析的正确性,并获得了不同工况下,计算公式中的损耗占比值.利用不同属性的线性负载替代换流器触发角的变化,对两台单相四柱式380V交流变压器进行了直流偏磁实验,进一步验证了理论分析的正确性.
作者:黄天超 王泽忠 李宇妍Author:HuangTianchao WangZezhong LiYuyan
作者单位:华北电力大学高电压与电磁兼容北京市重点实验室北京102206
刊名:电工技术学报 ISTICEIPKU
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2023, 38(8)
分类号:TM41
关键词:直流偏磁 换流变压器 换流器触发角 油箱涡流损耗
机标分类号:TM721.1TM46TM341
在线出版日期:2023年5月9日
基金项目:国家重点研发计划,国家自然科学基金换流变压器直流偏磁对油箱涡流损耗的影响[
期刊论文] 电工技术学报--2023, 38(8)黄天超 王泽忠 李宇妍换流变压器直流偏磁状态下油箱涡流损耗会大幅增加,导致变压器温度升高,威胁其安全稳定运行,因此快速评估直流偏磁下油箱涡流损耗的大小就显得十分必要.该文首先分析了换流变压器在额定和空载直流偏磁状态下油箱表面漏磁...参考文献和引证文献