文档名:火箭引雷至架空线路与地面电流对比分析
摘要:2018—2019年夏季在广州从化开展了火箭引雷试验,雷击对象分为两种,分别是架空线路和地面.对比了两种引雷情况下各阶段雷电流的电流波形参数的差异,发现引雷至地面情况下初始阶段的最大电流、平均电流、转移电荷、作用积分分别是引雷至架空线路情况下的2.8、2.4、2.0、5.3倍.引雷至地面情况下回击的上升时间几何均值为0.25μs,小于引雷至线路情况下的0.60μs,而对于电流峰值等其他回击波形参数而言,差异不明显.M分量与初始连续电流脉冲类似,引雷至线路情况下的电流峰值、转移电荷、连续电流水平均小于引雷至地面情况下的.基于诺顿电流源等效电路模型分析两种引雷情况下雷电流不同阶段存在差异的原因,可能是雷电在不同电流阶段时其通道等效阻抗不一样所导致的.
作者:蔡力 杜懿阳 胡强 彭向阳 陈绍东 Author:CaiLi DuYiyang HuQiang PengXiangyang ChenShaodong
作者单位:武汉大学电气与自动化学院武汉430072广东电网有限责任公司电力科学研究院广州510000中国气象局广州热带海洋气象研究所广州510080
刊名:电工技术学报
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2024, 39(3)
分类号:TM863
关键词:火箭引雷 架空线路 雷电流 回击
Keywords:Rockettriggeredlightning overheadline lightningcurrent returnstroke
机标分类号:P427.32TM833O441
在线出版日期:2024年3月8日
基金项目:国家自然科学基金,中央高校基本科研业务费专项资金资助项目火箭引雷至架空线路与地面电流对比分析[