返回列表 发布新帖

基于TT变换谐波显著化的双馈新能源场站送出线故障性质识别方法

12 0
admin 发表于 2024-12-14 12:30 | 查看全部 阅读模式

文档名:基于TT变换谐波显著化的双馈新能源场站送出线故障性质识别方法
摘要:故障性质识别是自适应重合闸的重要基础,而新能源集群并网改变了非全相运行期间的系统谐波特征,加剧了现有故障性质识别方案的误判或失效风险.为此,提出一种基于时-时(time-time,TT)变换谐波显著化的双馈新能源场站送出线故障性质识别方法.首先介绍非全相运行期间电弧和双馈风力机谐波馈出特性,分析重合闸期间的谐波特征变化原理;针对不同谐波场景,利用TT变换有效放大奇次谐波有效值特征,提升故障显度;通过阈值整定,构建适应双馈型新能源集群接入的故障性质与熄弧时刻判别方法.PSCAD仿真验证结果表明,所提方法阈值整定灵活简便,能够在不同故障位置、不同故障角度和噪声干扰场景下准确判别故障性质和熄弧时刻.该方法在应对双馈型新能源集群接入时具备良好的适应性,弥补了传统故障性质识别方案的不足,有效提升新能源集中送出线路的故障性质识别准确率,有利于提高重合闸成功率.

Abstract:Faultpropertyidentificationisanimportantbasisforadaptivereclosing.However,thegridconnectionofnewenergyclusterschangessystemharmoniccharacteristicsduringtheopen-phaseoperationandexacerbatestheriskofmisjudgementorfailureofexistingfaultpropertyidentificationschemes.Thus,thispaperproposesafaultnatureidentificationmethodforthetransmissionlineofdoubly-fednewenergyclusterstationbasedonTTtransformharmonicsaliency.Firstly,itintroducestheharmonicfeed-outcharacteristicsofarcanddoubly-fedinductiongenerators(DFIG)duringopen-phaseoperation,andanalyzestheprincipleofharmoniccharacteristicchangeduringreclosing.Tocopewithdifferentharmonicscenarios,itusesthetime-time(TT)transformtoeffectivelyamplifytheoddharmoniceffectivevaluecharacteristicsandenhancethefaultvisibility.Bythresholdrectification,itconstructsafaultnatureandarcextinctionmomentidentificationmethodadaptedtoDFIGclusteraccess.PSCADsimulationverificationshowsthattheproposedmethodisflexibleandsimpleinthresholdadjustment,whichcanaccuratelyrecognizethefaultnatureandarcextinctiontimeindifferentfaultlocations,differentfaultanglesandnoiseinterferencescenarios.ThismethodhasgoodadaptabilitywhendealingwithDFIGclusteraccess,andmakesupfortheshortcomingsofthetraditionalfaultnatureidentificationscheme.Theproposedmethodcanalsoeffectivelyimprovethefaultnatureidentificationaccuracyofnewenergycentralizedtransmissionlines,whichisconducivetoimprovingthereclosingsuccessrate.

作者:吴佳毅   徐峰   郑燃   潘武略 Author:WUJiayi   XUFeng   ZHENGRan   PANWulue
作者单位:国网浙江省电力有限公司,浙江杭州310000国网金华供电公司,浙江金华321000
刊名:广东电力 ISTICPKU
Journal:GuangdongElectricPower
年,卷(期):2024, 37(6)
分类号:TM614
关键词:故障性质识别  熄弧判别  集群双馈风力机场站  故障谐波  TT变换  
Keywords:faultnatureidentification  arcextinguishingjudgment  DFIGclusterstation  faultharmonics  TTtransform  
机标分类号:TM762.2TM614TN957.54
在线出版日期:2024年7月19日
基金项目:国网浙江省电力有限公司科技项目基于TT变换谐波显著化的双馈新能源场站送出线故障性质识别方法[
期刊论文]  广东电力--2024, 37(6)吴佳毅  徐峰  郑燃  潘武略故障性质识别是自适应重合闸的重要基础,而新能源集群并网改变了非全相运行期间的系统谐波特征,加剧了现有故障性质识别方案的误判或失效风险.为此,提出一种基于时-时(time-time,TT)变换谐波显著化的双馈新能源场站送出...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        基于TT变换谐波显著化的双馈新能源场站送出线故障性质识别方法  Fault Nature Identification Method for Transmission Line of Doubly-fed New Energy Cluster Station Based on TT Transform Harmonic Saliency

基于TT变换谐波显著化的双馈新能源场站送出线故障性质识别方法.pdf
2024-12-14 12:30 上传
文件大小:
1.9 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表