文档名:基于T区中低频衰减特性构成方向元件的特高压三端混合直流输电线路单端方向保护研究
摘要:将保护装置安装在T区两侧,基于T区中低频衰减特性构成方向元件,提出一种特高压三端混合直流输电线路单端方向保护方法.分析特高压三端混合直流输电系统整流侧、T区以及线路末端逆变侧三端边界频率特性,发现T区边界对故障电流暂态信号中低频分量有一定的衰减作用、整流侧边界和线路末端逆变侧边界对故障电流暂态信号高频分量有明显衰减作用.利用小波分解,根据T区两侧线路暂态电流中低频能量差判断故障方向,并提出故障方向判据.当T区左侧发生故障时,利用线路L1末端所检测到的高频暂态电流能量与低频暂态电流能量的比值来判别整流侧区内、外故障;当T区右侧发生故障时,利用线路L2首端所检测到的高频暂态电流能量与低频暂态电流能量的比值来判别线路末端逆变侧区内、外故障;T区发生故障时,判定为线路区外故障.给出基于T区中低频衰减特性构成方向元件的特高压三端混合直流输电线路单端方向保护方案,最后在PSCAD/EMTDC仿真平台搭建昆柳龙特高压三端混合直流输电系统模型并对所提保护方法进行验证,仿真表明该文所提保护方法能实现特高压三端混合直流输电线路全线速动保护.
Abstract:ProtectiondevicesareinstalledonbothsidesoftheT-zoneline,ProposeatransientcurrentdirectionprotectionmethodforUHVthree-terminalhybridDCtransmissionlines.Thefrequencycharacteristicsoftherectifierside,theT-zone,andtheinvertersideboundaryofthelineendoftheUHVthree-terminalhybridDCtransmissionsystemareanalyzed,anditisfoundtheT-zoneboundaryhasacertainattenuationeffectonthelow-frequencycomponentofthefaultcurrenttransientsignal.Rectifiersideboundaryandendoflineinvertersideboundaryhadasignificantattenuationeffectonthehigh-frequencycomponentsofthefaultcurrenttransientsignal.Usingwaveletdecom-position,accordingtotheTzoneonbothsidesofthelinetransientcurrentinthelow-frequencybandenergydifferencetodeterminethedirectionofthefault,putforwardthefaultdirectioncriterion.WhenthefaultoccursontheleftsideoftheT-zone,thehigh-frequencytransientcurrentenergydetectedattheendofthelineandtheratioofthelow-frequencytransientcurrentenergytodiscriminatetherectifiersidewithinandoutsidethefault;whenthefaultoccursontherightsideoftheT-zone,thehigh-frequencytransientcurrentenergydetectedatthefirstendofthelineandtheratioofthelow-frequencytransientcurrentenergytodiscriminatetheinvertersideoftheendofthelinewithinandoutsidethefault;WhenafaultoccurswithintheTzone,itisdirectlydeterminedasanoutsidezonefault.Togiveasingle-enddirection-preservingexpansionschemeforUHVthree-terminalhybridDCtransmissionlinesbasedontheT-zinelowandmediumfrequencyattenuationcharacteristicsconstitutingthedirectionalelement,Finally,thePSCAD/EMTDCsimulationplatformwasusedtobuildamodeloftheKunliulongUHVthree-terminatedhybridDCtransmissionsystemandtovalidatetheproposedprotectionmethod.ThesimulationshowsthatthemethodproposedinthispapercanrealizethecompletelinespeedprotectionofUHVthree-terminatedhybridDCtransmissionlines.
作者:邢超 黄泽 毕贵红 陈仕龙 王龙 牛元有 Author:XINGChao HUANGZe BIGuihong CHENShilong WANGLong NIUYuanyou
作者单位:云南电网有限责任公司电力科学研究院,云南省昆明市650217云南电网有限责任公司电力科学研究院,云南省昆明市650217;昆明理工大学电力工程学院,云南省昆明市650500昆明理工大学电力工程学院,云南省昆明市650500
刊名:电网技术 ISTICEIPKU
Journal:PowerSystemTechnology
年,卷(期):2024, 48(6)
分类号:TM721
关键词:特高压三端混合直流 输电线路 T区 暂态电流高低频能量差 方向保护
Keywords:UHVthree-terminalhybridDC transmissionlines Tzone highandlow-frequencyenergydifferencesintransientcurrents directionprotection
机标分类号:TM77TM862TM464
在线出版日期:2024年7月1日
基金项目:基于T区中低频衰减特性构成方向元件的特高压三端混合直流输电线路单端方向保护研究[
期刊论文] 电网技术--2024, 48(6)邢超 黄泽 毕贵红 陈仕龙 王龙 牛元有将保护装置安装在T区两侧,基于T区中低频衰减特性构成方向元件,提出一种特高压三端混合直流输电线路单端方向保护方法.分析特高压三端混合直流输电系统整流侧、T区以及线路末端逆变侧三端边界频率特性,发现T区边界对故障...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
基于T区中低频衰减特性构成方向元件的特高压三端混合直流输电线路单端方向保护研究 Research on Single-end Directional Protection for UHV Three-terminal Hybrid DC Transmission Lines Based on T-zone Low and Medium Frequency Attenuation Characteristics as Directional Elements
基于T区中低频衰减特性构成方向元件的特高压三端混合直流输电线路单端方向保护研究.pdf
- 文件大小:
- 18.08 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|