返回列表 发布新帖

基于超低频和振荡波联合测试的配电电缆绝缘状态检测技术

22 0
admin 发表于 2024-12-14 12:21 | 查看全部 阅读模式

文档名:基于超低频和振荡波联合测试的配电电缆绝缘状态检测技术
摘要:交联聚乙烯绝缘介质老化以及局部放电是造成配电电缆故障的主要因素.提出联合超低频介质损耗因数和振荡波局部放电检测以实现对配电电缆绝缘更为全面的评估.首先通过超低频介质损耗因数分析了绝缘老化的机理,然后分析了振荡波电压的产生、局部放电检测和定位原理,并在ATP-EMTP软件平台上建立了相应的仿真模型.最后通过10kV配电电缆线路现场检测案例验证了联合检测方法的有效性.

作者:侯喆   徐扬   杜茂春   尚宇   琚泽立   何维晟 Author:HOUZhe   XUYang   DUMaochun   SHANGYu   JUZeli   HEWeisheng
作者单位:国网陕西省电力有限公司电力科学研究院,陕西西安710100重庆邮电大学,重庆400065
刊名:电气应用
Journal:ElectrotechnicalApplication
年,卷(期):2023, 42(6)
分类号:
关键词:配电电缆  超低频  振荡波  绝缘老化  局部放电  
Keywords:distributioncable  very-lowfrequency  oscillatorywave  insulationaging  partialdischarge  
机标分类号:TM711TM855TP393.08
在线出版日期:2023年7月28日
基金项目:基于超低频和振荡波联合测试的配电电缆绝缘状态检测技术[
期刊论文]  电气应用--2023, 42(6)侯喆  徐扬  杜茂春  尚宇  琚泽立  何维晟交联聚乙烯绝缘介质老化以及局部放电是造成配电电缆故障的主要因素.提出联合超低频介质损耗因数和振荡波局部放电检测以实现对配电电缆绝缘更为全面的评估.首先通过超低频介质损耗因数分析了绝缘老化的机理,然后分析了...参考文献和引证文献