文档名:基于大数据挖掘的电力变压器健康状态差异预警规则策略
摘要:考虑到模糊边界问题以及变压器个体之间的差异性特征,提出了一种基于大数据挖掘的电力变压器健康状态差异预警规则策略.应用模糊C-均值法辨识变压器的最优特性,通过概率图验证该方法能最大限度地反映变压器的个性化特征,且所选特征下的全套溶解数据符合Weibull模型.对溶解气体分布特征与缺陷/故障率进行关联分析,计算出相应的报警阈值.将气体浓度和气体增加率与已建立的警告相关联,可以识别变压器的运行状态.在此基础上,提出了基于不同阈值的预警规则,并将其应用于现场运行的变压器.试验结果表明,提出的方法准确率高达98.21%,证明了提出方法具有良好的状态监测性能.
Abstract:Consideringthefuzzyboundaryproblemandthedifferencesbetweenindividualtransformers,aearlywarningrulestrategyofpowertransformerhealthstatusbasedonbigdataminingisproposedinthispaper.ThefuzzyC-meansmethodisusedtoidentifytheoptimalcharacteristicsofthetransformer.Theprobabilitydiagramisusedtoverifythattheproposedmethodcanreflectthepersonalizedcharacteristicsofthetransformertothemaximumextent,andthefullsetofdissolutiondataundertheselectedcharacteristicsconformetotheWeibullmodel.Therelationshipbetweenthedistributioncharacteristicsofdissolvedgasandthedefect/failurerateisanalyzed,andthecorrespondingalarmthresholdiscalculat-ed.Theoperationstatusoftransformercanbeidentifiedbyassociatinggasconcentrationandgasincreaseratewithestab-lishedwarning.Onthisbasis,earlywarningrulesbasedondifferentthresholdsareproposedandappliedtothefieldoper-ationoftransformers.Theexperimentalresultsshowthattheaccuracyrateoftheproposedmethodisashighas98.21%,whichprovesthattheproposedmethodhasgoodstatusmonitoringperformance.
作者:王晓蓉Author:WANGXiaorong
作者单位:陕西省地方电力(集团)有限公司,西安710061
刊名:电测与仪表
Journal:ElectricalMeasurement&Instrumentation
年,卷(期):2024, 61(2)
分类号:TM732
关键词:变压器 模糊C均值 溶解气体分析 差异预警规则 大数据挖掘
Keywords:transformer fuzzyC-means dissolvedgasanalysis differenceearlywarningrules bigdatamining
机标分类号:TS201.3TP277TP311.13
在线出版日期:2024年3月1日
基金项目:国家电网有限公司总部科技项目基于大数据挖掘的电力变压器健康状态差异预警规则策略[
期刊论文] 电测与仪表--2024, 61(2)王晓蓉考虑到模糊边界问题以及变压器个体之间的差异性特征,提出了一种基于大数据挖掘的电力变压器健康状态差异预警规则策略.应用模糊C-均值法辨识变压器的最优特性,通过概率图验证该方法能最大限度地反映变压器的个性化特征...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
基于大数据挖掘的电力变压器健康状态差异预警规则策略 Early warning rule strategy of power transformer health status difference based on big data mining
基于大数据挖掘的电力变压器健康状态差异预警规则策略.pdf
- 文件大小:
- 6.35 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|