文档名:基于桥臂功率特征的全半混合型柔性直流输电线路保护
摘要:全-半混合型柔性直流输电系统具有故障自清除能力,能在一定程度上解决因高压直流断路器技术滞后导致的柔性直流输电容量提升困难问题,是新能源发电大容量远距离输出的解决方案之一.但全-半混合型柔性直流输电对保护时间提出了更高要求,需要在更短时间内实现故障识别.该文基于能量观点分析了直流线路故障下桥臂功率特征,提出基于桥臂功率特征的全-半混合型柔性直流输电线路保护方法,能够在1ms内识别直流线路故障,实现故障选极.最后,通过大量实时数字模拟(RTDS)实验验证了该方法的可靠性高、选择性好,且具有较强的耐过渡电阻能力和抗干扰能力.

作者:雷顺广   束洪春   李志民 Author:LeiShunguang   ShuHongchun   LiZhimin
作者单位:哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院哈尔滨150001昆明理工大学电力工程学院昆明650051
刊名:电工技术学报 ISTICEIPKU
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2023, 38(13)
分类号:TM721.1TM773
关键词:全-半混合型  柔性直流输电  等效电路  桥臂功率特性  直流线路保护  
Keywords:Full-halfhybrid  voltagesourceconverterbasedhighvoltagedirectcurrent(VSC-HVDC)  equivalentcircuit  bridgearmpowercharacteristics  DClineprotection  
机标分类号:TM721.1TM561TM46
在线出版日期:2023年7月20日
基金项目:国家自然科学基金,云南省重大科技专项计划项目基于桥臂功率特征的全-半混合型柔性直流输电线路保护[
期刊论文]  电工技术学报--2023, 38(13)雷顺广  束洪春  李志民全-半混合型柔性直流输电系统具有故障自清除能力,能在一定程度上解决因高压直流断路器技术滞后导致的柔性直流输电容量提升困难问题,是新能源发电大容量远距离输出的解决方案之一.但全-半混合型柔性直流输电对保护时间...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        基于桥臂功率特征的全-半混合型柔性直流输电线路保护  Full-Half Bridge Hybrid VSC-HVDC Transmission Line Protection Method Based on Power Characteristics of Bridge Arms

基于桥臂功率特征的全-半混合型柔性直流输电线路保护.pdf
2024-12-14 12:11 上传
文件大小:
1.66 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号-1
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表