文档名:基于桥臂功率特征的全半混合型柔性直流输电线路保护
摘要:全-半混合型柔性直流输电系统具有故障自清除能力,能在一定程度上解决因高压直流断路器技术滞后导致的柔性直流输电容量提升困难问题,是新能源发电大容量远距离输出的解决方案之一.但全-半混合型柔性直流输电对保护时间提出了更高要求,需要在更短时间内实现故障识别.该文基于能量观点分析了直流线路故障下桥臂功率特征,提出基于桥臂功率特征的全-半混合型柔性直流输电线路保护方法,能够在1ms内识别直流线路故障,实现故障选极.最后,通过大量实时数字模拟(RTDS)实验验证了该方法的可靠性高、选择性好,且具有较强的耐过渡电阻能力和抗干扰能力.
作者:雷顺广 束洪春 李志民 Author:LeiShunguang ShuHongchun LiZhimin
作者单位:哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院哈尔滨150001昆明理工大学电力工程学院昆明650051
刊名:电工技术学报 ISTICEIPKU
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2023, 38(13)
分类号:TM721.1TM773
关键词:全-半混合型 柔性直流输电 等效电路 桥臂功率特性 直流线路保护
Keywords:Full-halfhybrid voltagesourceconverterbasedhighvoltagedirectcurrent(VSC-HVDC) equivalentcircuit bridgearmpowercharacteristics DClineprotection
机标分类号:TM721.1TM561TM46
在线出版日期:2023年7月20日
基金项目:国家自然科学基金,云南省重大科技专项计划项目基于桥臂功率特征的全-半混合型柔性直流输电线路保护[
期刊论文] 电工技术学报--2023, 38(13)雷顺广 束洪春 李志民全-半混合型柔性直流输电系统具有故障自清除能力,能在一定程度上解决因高压直流断路器技术滞后导致的柔性直流输电容量提升困难问题,是新能源发电大容量远距离输出的解决方案之一.但全-半混合型柔性直流输电对保护时间...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
基于桥臂功率特征的全-半混合型柔性直流输电线路保护 Full-Half Bridge Hybrid VSC-HVDC Transmission Line Protection Method Based on Power Characteristics of Bridge Arms
基于桥臂功率特征的全-半混合型柔性直流输电线路保护.pdf
- 文件大小:
- 1.66 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|