文档名:基于电压电流分区的灵活接地系统故障保护
摘要:为进一步提升灵活接地(中性点经消弧线圈并联小电阻接地)系统接地保护方案的故障处理水平,保障供电系统安全稳定运行.本文通过分析灵活接地系统不同故障状态(并联小电阻投入前后)下健全区段和故障区段零序电压-电流分布特征,提出了基于电压-电流分区的灵活接地系统单相接地故障保护算法.当线路零序阻抗检测值低于定值时,保护动作,并考虑互感器测量精度的影响,设置最小动作电流及拐点电压,提高了该保护算法的灵敏度和可靠性.本方法原理简单,可有效识别系统所处状态并完成故障定位,不易受线路参数及过渡电阻影响,仿真分析和现场试验均验证了该方法的正确性和实用性.
作者:刘晓 薛永端 刘萃萃 金鑫 徐丙垠 Author:LIUXiao XUEYongduan LIUCuicui JINXin XUBingyin
作者单位:中国石油大学(华东)新能源学院,青岛266580国网山东省电力公司超高压公司,济南250118山东科汇电力自动化股份有限公司,淄博255000
刊名:电力系统及其自动化学报 ISTICPKU
Journal:ProceedingsoftheCSU-EPSA
年,卷(期):2023, 35(4)
分类号:TM77
关键词:灵活接地系统 单相接地故障 系统状态辨识 电压-电流分区 故障定位
机标分类号:TM773TM475TP306
在线出版日期:2023年5月11日
基金项目:国家自然科学基金基于电压-电流分区的灵活接地系统故障保护[
期刊论文] 电力系统及其自动化学报--2023, 35(4)刘晓 薛永端 刘萃萃 金鑫 徐丙垠为进一步提升灵活接地(中性点经消弧线圈并联小电阻接地)系统接地保护方案的故障处理水平,保障供电系统安全稳定运行.本文通过分析灵活接地系统不同故障状态(并联小电阻投入前后)下健全区段和故障区段零序电压-电流分布...参考文献和引证文献