文档名:基于调频连续波相位敏感特性的电缆局部缺陷检测方法
摘要:灵敏地检测和定位电缆缺陷对于电缆安全运行具有重要的作用.调频连续波(FMCW)法是一种基于频域反射法的电缆缺陷检测方法,该方法相对于宽频阻抗谱法具有更高的缺陷检测灵敏度及抗干扰能力.该文在现有FMCW方法的基础上,提出利用FMCW的相位敏感特性对电缆缺陷进行检测的方法,提高了现有FMCW方法缺陷检测的灵敏度.首先,结合FMCW相位敏感特性与电缆分布参数模型进行了电缆缺陷检测仿真;然后,在实验室的射频同轴电缆、10kV交联聚乙烯(XLPE)电缆上模拟不同程度的缺陷并测试,观察缺陷处相位的变化情况,验证了所提方法的有效性.结果表明:相敏-FMCW方法对于射频及10kVXLPE电缆上模拟的缺陷敏感,不同严重程度的缺陷相位变化量不同,缺陷处对应相位变化的取值区间可为180°.定义缺陷引起的相位、幅值变化量占取值区间的比例为灵敏度,相敏-FMCW方法可以提高现有FMCW方法对该文中所设缺陷检测的灵敏度:对于电缆局部异常温升造成的容性缺陷,当局部温差为37℃时,可将灵敏度由36%提升至71%;对于电阻性、电导性及铜屏蔽破损缺陷,相敏-FMCW方法的灵敏度均优于传统FMCW方法,检测灵敏度提升了7%~62%.
作者:赵书静 詹博博 龚梁涛 王伟 李成榕 孟晓凯 Author:ZhaoShujing ZhanBobo GongLiangtao WangWei LiChengrong MengXiaokai
作者单位:新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学)北京102206国网山西省电力公司电力科学研究院太原030001
刊名:电工技术学报 ISTICEIPKU
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2023, 38(11)
分类号:TM247
关键词:相位敏感 调频连续波(FMCW) 同轴电缆 缺陷检测
机标分类号:P631.3+25TM247TN957.51
在线出版日期:2023年6月16日
基金项目:国网山西省电力公司科技项目基于调频连续波相位敏感特性的电缆局部缺陷检测方法[
期刊论文] 电工技术学报--2023, 38(11)赵书静 詹博博 龚梁涛 王伟 李成榕 孟晓凯灵敏地检测和定位电缆缺陷对于电缆安全运行具有重要的作用.调频连续波(FMCW)法是一种基于频域反射法的电缆缺陷检测方法,该方法相对于宽频阻抗谱法具有更高的缺陷检测灵敏度及抗干扰能力.该文在现有FMCW方法的基础上,提...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
基于调频连续波相位敏感特性的电缆局部缺陷检测方法 Research on Cable Local Defect Detection Method Based on Phase-Sensitive Characteristics of Frequency Modulated Continuous Wave
基于调频连续波相位敏感特性的电缆局部缺陷检测方法.pdf
- 文件大小:
- 8.11 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|