文档名:基于时域法的断路器短路开断试验两参数TRV计算程序开发
摘要:短路开断试验是容量试验站考核断路器开断短路故障的能力,是断路器型式试验的核心项目之一.断路器开断瞬间要求断口间承受标准规定的预期TRV参数及波形.依据国家标准GB1984—2014《高压交流断路器》对短路开断试验中两参数TRV的规定,研究了用于中压断路器短路开断试验的两参数TRV计算方法,开发的计算程序可以自动实现TRV波形计算及标准值参数读取.最后,通过与PSCAD/EMTDC搭建的仿真模型计算结果进行比对分析,结果表明开发的两参数TRV计算程序的结果与仿真结果一致,可以满足容量试验站对TRV参数计算的需求.

作者:纪明嵩  史煜强  胡晶Author:JIMingsong  SHIYuqiang  HUJing
作者单位:西安高压电器研究院股份有限公司,陕西西安710077
刊名:电气应用
Journal:ElectrotechnicalApplication
年,卷(期):2023, 42(11)
分类号:
关键词:断路器  短路开断  直接法  两参数TRV  包络线  
Keywords:circuit-breakers  shortcircuitbreaking  directmethod  twoparameterTRV  envelopeline  
机标分类号:TM614TM561TM743
在线出版日期:2023年12月22日
基金项目:基于时域法的断路器短路开断试验两参数TRV计算程序开发[
期刊论文]  电气应用--2023, 42(11)纪明嵩  史煜强  胡晶短路开断试验是容量试验站考核断路器开断短路故障的能力,是断路器型式试验的核心项目之一.断路器开断瞬间要求断口间承受标准规定的预期TRV参数及波形.依据国家标准GB1984—2014《高压交流断路器》对短路开断试验中两参数...参考文献和引证文献