基于实际触发角响应的连续换相失败抑制方法

220 0
2024-12-14 11:57 | 查看全部 阅读模式

文档名:基于实际触发角响应的连续换相失败抑制方法
摘要:针对逆变侧交流故障下高压直流(linecommutatedconverter-highvoltagedirectcurrent,LCC-HVDC)输电系统易引发连续换相失败问题,该文分阶段分析了连续换相失败的产生机理.明确了当产生触发角偏差后,直流电流调节效果与实际触发角不匹配是连续换相失败的重要诱因.同时不对称故障后,负序分量通过极控、阀控两级控制系统对实际触发角造成的影响,增加连续换相失败的风险.因此提出了一种基于实际触发角响应的连续换相失败抑制方法,通过实际触发角修正整流侧电流指令值.与此同时,该方法通过陷波器降低负序电流对极控层触发角指令值的影响,通过相序解耦控制器和换相电压相位补偿降低负序电压对阀控层触发角实际值的影响.该方法能实现动态、自适应的电流指令值调整,提升恢复过程中直流电流与实际触发角的匹配度,提升直流系统抵御连续换相失败能力.在CIGRE标准测试模型和实际工程模型中,验证了理论分析的正确性和优化方法的有效性.

Abstract:AimingattheproblemthataLCC-HVDCtransmissionsystemisapttocausecontinuouscommutationfailures(CCF)underanACfaultontheinverterside,thispaperanalyzesthemechanismofCCFinstages.Itisclearthatwhenthefiringangledeviationoccurs,themismatchbetweentheDCcurrentandtheactualfiringangleisanimportantcauseoftheCCF.Ifanasymmetricfaultoccursatthattime,thenegativesequencecomponentaffectstheactualfiringanglethroughthepolecontrolandthevalvecontrolsystem,whichmayincreasetheriskofCCF.Therefore,aCCFsuppressionmethodbasedontheactualfiringangleresponseisproposed,inwhichthecurrentcommandoftherectifiersideiscorrectedbytheactualfiringangle.Atthesametime,themethodreducestheinfluenceofnegativesequencecurrentonthecommandoffiringangleofpolecontrolbythenotchfilter,andreducestheinfluenceofnegativesequencevoltageontheactualvalueoffiringangleofvalvecontrolbythesequencedecoupledresonantandthecommutationvoltagephasecompensation.Thismethodisabletorealizethedynamicandadaptivecurrentcommandadjustment,improvethematchingdegreebetweentheDCcurrentandtheactualfiringangleintherecoveryprocess,andpromotetheabilityofDCsystemtoresisttheCCF.IntheCIGREmodelandanengineeringmodel,thecorrectnessofthetheoreticalanalysisandtheeffectivenessoftheoptimizationmethodareverified.

作者:王玉麟   李晓华   李书勇   郭亚勋   汪娟娟   汪旭辉 Author:WANGYulin   LIXiaohua   LIShuyong   GUOYaxun   WANGJuanjuan   WANGXuhui
作者单位:华南理工大学电力学院,广东省广州市510641华南理工大学电力学院,广东省广州市510641;中国南方电网科学研究院有限责任公司,广东省广州市510663华南理工大学电力学院,广东省广州市510641;中国南方电网能源发展研究院有限责任公司,广东省广州市510530
刊名:电网技术 ISTICEIPKU
Journal:PowerSystemTechnology
年,卷(期):2024, 48(6)
分类号:TM721
关键词:连续换相失败  实际触发角  低压限流控制  锁相环  负序分量  
Keywords:CCF  actualfiringangle  voltagedependentcurrentorderlimiter  phase-lockedloop  negativesequencecomponent  
机标分类号:TM76TM3R318
在线出版日期:2024年7月1日
基金项目:基于实际触发角响应的连续换相失败抑制方法[
期刊论文]  电网技术--2024, 48(6)王玉麟  李晓华  李书勇  郭亚勋  汪娟娟  汪旭辉针对逆变侧交流故障下高压直流(linecommutatedconverter-highvoltagedirectcurrent,LCC-HVDC)输电系统易引发连续换相失败问题,该文分阶段分析了连续换相失败的产生机理.明确了当产生触发角偏差后,直流电流调节效...参考文献和引证文献