文档名:基于分布参数模型的混合输电线路精确测距及重合闸方案的研究
摘要:华东镇海-舟山500kV线路工程采用复杂的电缆-架空线混合输电线路,发生故障时无法准确对故障位置进行定位,且现有的重合闸方案无法实现自动识别架空线路故障并投入重合闸.文章提出一种基于分布参数模型的混合线路故障测距方案.该方案采用正序故障分量,利用混合线路各段准确参数,分别采用线路两侧电气量计算沿线各点的电压有效值.根据两侧电气量计算的故障位置电压有效值相等的特点,对故障位置进行准确计算.且针对实际工程对重合闸的需求,提出一种故障位置区段定位方法.该方法通过比较用两侧电气量计算的电缆和架空线交界处电压有效值,对故障所在区段进行定位,以实现故障点位于电缆线路时不重合闸,故障点在架空线时重合闸.仿真结果表明,采用华东镇海-舟山500kV线路工程各段准确参数,各故障位置、各故障类型测距误差均不大于2.5%或±1km,测距结果不受过渡电阻影响,且可实现自动识别架空线故障并投入重合闸.
作者:杨东海 许艳华 方正 董新涛 都磊 Author:YangDonghai XuYanhua FangZheng DongXintao DuLei
作者单位:许继电气股份有限公司,河南许昌461000河南省现代农业智能装备工程技术研究中心,河南许昌461000
刊名:电测与仪表 ISTICPKU
Journal:ElectricalMeasurement&Instrumentation
年,卷(期):2023, 60(3)
分类号:TM726
关键词:混合输电线路 分布参数 故障测距 自动重合闸
机标分类号:TM773TP391TM933.2
在线出版日期:2023年3月23日
基金项目:国家自然科学基金基于分布参数模型的混合输电线路精确测距及重合闸方案的研究[
期刊论文] 电测与仪表--2023, 60(3)杨东海 许艳华 方正 董新涛 都磊华东镇海-舟山500kV线路工程采用复杂的电缆-架空线混合输电线路,发生故障时无法准确对故障位置进行定位,且现有的重合闸方案无法实现自动识别架空线路故障并投入重合闸.文章提出一种基于分布参数模型的混合线路故障测...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
基于分布参数模型的混合输电线路精确测距及重合闸方案的研究 Research on accurate fault location and re-closing scheme for hybrid transmission line based on distributed parameter model
基于分布参数模型的混合输电线路精确测距及重合闸方案的研究.pdf
- 文件大小:
- 20.57 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|