文档名:基于复合干涉原理的局部放电检测光纤传感器
摘要:针对基于传统干涉结构的局部放电检测光纤传感器存在参考光纤隔音处理难、不利于现场布设等问题,设计了Mach-Zehnder与Sagnac复合干涉结构的光纤传感器.本研究应用延迟光纤与直线型传感光纤结构解决了上述问题,采用3×3耦合器对光信号引入相移以增加系统的动态响应范围,并阐明了传感光纤以及延迟光纤长度对系统传感特性的影响规律.利用局部放电模拟装置进行性能测试的实验证明,所设计的局部放电检测光纤传感器具有良好的响应性能,测得局部放电信号的时域响应峰峰值为2.45V,频率分布范围为10.62kHz~57.73kHz.研究表明该复合干涉结构可有效提升局部放电检测光纤传感器的检测性能,提高现场适应性.

作者:郝洋   高妍   张红娟   王鹏飞   王宇   靳宝全 Author:HAOYang   GAOYan   ZHANGHongjuan   WANGPengfei   WANGYu   JINBaoquan
作者单位:太原理工大学电气与动力工程学院,山西太原030024太原理工大学新型传感器与智能控制教育部与山西省重点实验室,山西太原030024
刊名:传感技术学报 ISTICPKU
Journal:ChineseJournalofSensorsandActuators
年,卷(期):2023, 36(3)
分类号:TP212.9TP23
关键词:光纤传感器  局部放电检测  复合干涉结构  Mach-Zehnder  Sagnac  
机标分类号:TP212.14TN253TN929.11
在线出版日期:2023年5月25日
基金项目:山西省基础研究计划项目,山西省基础研究计划项目基于复合干涉原理的局部放电检测光纤传感器[
期刊论文]  传感技术学报--2023, 36(3)郝洋  高妍  张红娟  王鹏飞  王宇  靳宝全针对基于传统干涉结构的局部放电检测光纤传感器存在参考光纤隔音处理难、不利于现场布设等问题,设计了Mach-Zehnder与Sagnac复合干涉结构的光纤传感器.本研究应用延迟光纤与直线型传感光纤结构解决了上述问题,采用3×3耦...参考文献和引证文献