文档名:基于改进CVT的暂态电压扰动监测技术研究
摘要:为解决现有电容式电压互感器(capacitorvoltagetransformer,CVT)无法对电力系统暂态电压扰动信号精准监测问题,本文通过在原有CVT低压端串联大电容C3,设计了一种基于CVT,适用于500kV系统的暂态电压扰动监测装置.通过建立模型,对装置的低压及二次回路对频响影响进行仿真.借助实验平台对该装置性能进行了评估,结果表明装置暂态特性、线性度、频率响应性能、波形跟随特性均满足技术指标要求,目前该装置在现场工作良好.
作者:肖嵘 赵丹丹 张嘉旻 焦婷 田昊洋 魏建华 李峰 Author:XIAORong ZHAODandan ZHANGJiamin JIAOTing TIANHaoyang WEIJianhua LIFeng
作者单位:国网上海市电力公司电力科学研究院,上海200437上海电力大学,上海200090
刊名:电力电容器与无功补偿
Journal:PowerCapacitor&ReactivePowerCompensation
年,卷(期):2023, 44(5)
分类号:
关键词:电力系统 电容式电压互感器(CVT) 暂态电压扰动 频率响应性能
Keywords:electricsystem capacitorvoltagetransformer(CVT) transientvoltagedisturbance frequencyresponseperformance
机标分类号:TP391TM451.2TM712
在线出版日期:2023年11月23日
基金项目:国家电网有限公司总部科技项目基于改进CVT的暂态电压扰动监测技术研究[
期刊论文] 电力电容器与无功补偿--2023, 44(5)肖嵘 赵丹丹 张嘉旻 焦婷 田昊洋 魏建华 李峰为解决现有电容式电压互感器(capacitorvoltagetransformer,CVT)无法对电力系统暂态电压扰动信号精准监测问题,本文通过在原有CVT低压端串联大电容C3,设计了一种基于CVT,适用于500kV系统的暂态电压扰动监测装置.通过...参考文献和引证文献