文档名:基于水滴碰冻效率的扩径导线防冰特性分析
摘要:输电线路导线覆冰危害电力输送安全,导线防冰/除冰方法一直是国内学者关注的焦点.近年来,利用扩径导线进行防冰的方法被一些学者提出.该文针对扩径导线防冰特性问题,对不同直径导线表面的水滴碰撞和冻结过程进行分析,研究了导线直径对水滴碰撞系数和覆冰速率的影响,提出扩径导线临界防冰直径Dp的计算方法,并对不同风速、水滴中值体积直径和不同温度条件下的Dp值进行了仿真计算.此外,通过不同直径铝管的自然覆冰试验对扩径导线的防冰性能进行了验证.研究结果表明:扩径导线表面的最大水滴碰撞系数随着直径的增大而减小,但水滴碰撞范围会扩大;由于导线表面的水滴捕获率和覆冰速率均随着直径的增大先增加后减小,利用扩径导线进行防冰需使其直径大于临界防冰直径Dp,风速、水滴中值体积直径越大,环境温度越高,Dp值越大.
作者:吴海涛 韩兴波 蒋兴良 郭思华 Author:WuHaitao HanXingbo JiangXingliang GuoSihua
作者单位:国网重庆电力公司电力科学研究院重庆750002重庆交通大学机电与车辆工程学院重庆400074输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学)重庆400044
刊名:电工技术学报 ISTICEIPKU
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2023, 38(11)
分类号:TM85
关键词:扩径导线 覆冰 水滴碰撞系数 防冰
机标分类号:TM712TM852TH137
在线出版日期:2023年6月16日
基金项目:基于水滴碰冻效率的扩径导线防冰特性分析[
期刊论文] 电工技术学报--2023, 38(11)吴海涛 韩兴波 蒋兴良 郭思华输电线路导线覆冰危害电力输送安全,导线防冰/除冰方法一直是国内学者关注的焦点.近年来,利用扩径导线进行防冰的方法被一些学者提出.该文针对扩径导线防冰特性问题,对不同直径导线表面的水滴碰撞和冻结过程进行分析,研...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
基于水滴碰冻效率的扩径导线防冰特性分析 Analysis of Anti-Icing Characteristics of Expanded Diameter Conductor Based on Water Droplet Collision and Freezing Efficiency
基于水滴碰冻效率的扩径导线防冰特性分析.pdf
- 文件大小:
- 2.14 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|