文档名:基于观测能力可调控的电压暂降监测点多目标优化配置
摘要:为降低电压暂降中故障电阻变化对可观测区域影响,实现监测点优化配置,本文提出一种用节点观测能力调控可观测区域,综合考虑监测装置数量、观测能力、冗余度等因素,实现监测点的多目标优化配置方法.首先通过电压暂降幅值公式计算出不同故障类型下节点电压,在此基础上建立模糊控制模型得到节点观测能力,用观测能力改进分段法来构建可观测矩阵.以全网电压暂降可观测为约束条件,监测装置数量、观测能力和冗余度为目标函数,采用非支配排序遗传算法(NSGA2)实现电压暂降监测点的多目标优化配置.通过在IEEE30节点系统的仿真验证,与传统监测装置优化方法相比,本文方案在满足全网暂降可观的基础上,还保证了监测装置数量和观测能力的合理分配.
作者:李凌志 王新环 孙琳韬Author:LILingzhi WANGXinhuan SUNLintao
作者单位:河南理工大学电气工程与自动化学院,河南焦作454000
刊名:电力电容器与无功补偿 PKU
Journal:PowerCapacitor&ReactivePowerCompensation
年,卷(期):2023, 44(2)
分类号:
关键词:电压暂降 故障电阻 模糊控制 非支配排序遗传算法 多目标优化
机标分类号:TM715TP277TP301.6
在线出版日期:2023年4月28日
基金项目:河南省自然科学基金基于观测能力可调控的电压暂降监测点多目标优化配置[
期刊论文] 电力电容器与无功补偿--2023, 44(2)李凌志 王新环 孙琳韬为降低电压暂降中故障电阻变化对可观测区域影响,实现监测点优化配置,本文提出一种用节点观测能力调控可观测区域,综合考虑监测装置数量、观测能力、冗余度等因素,实现监测点的多目标优化配置方法.首先通过电压暂降幅值公...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
基于观测能力可调控的电压暂降监测点多目标优化配置 Multi?objective Optimal Configuration of Voltage Sag Monitoring Points Based on the Controllable Observation Ability
基于观测能力可调控的电压暂降监测点多目标优化配置.pdf
- 文件大小:
- 1.25 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|