文档名:基于交叉重叠差分变换的柔性直流单端保护方案
摘要:对多端柔性直流电网直流侧线路高阻故障时可靠性不足的问题,提出一种基于交叉重叠差分变换的单端量保护方案.由故障分析可知,直流线路发生区内故障时线模电压故障分量波形变化陡峭、幅值较大;区外故障时波形变化平缓、幅值较小.为进一步扩大区内外故障特征的差异,采用交叉重叠差分对线模电压故障分量进行变换,利用变换后的值构建故障识别判据;利用故障极线路和非故障极线路电流故障分量的差异,计算正负极电流故障分量积分值的比值实现故障选极.保护方案仅利用单端电气量即可实现故障识别与故障选极.仿真结果表明,该方案能快速可靠识别区内外故障,且具有较强的耐过渡电阻和抗噪声能力.
作者:宋标 汤亚芳 袁旭峰 栗少龙Author:SONGBiao TANGYafang YUANXufeng LIShaolong
作者单位:贵州大学电气工程学院,贵阳550025
刊名:电力系统及其自动化学报 ISTICPKU
Journal:ProceedingsoftheCSU-EPSA
年,卷(期):2023, 35(10)
分类号:M771
关键词:端柔性直流电网 交叉重叠差分变换 单端量保护 故障识别
Keywords:multi-terminalflexibleDCgrid sequentialoverlappingderivative(SOD)transformation single-endedprotection faultidentification
机标分类号:TM773TM85TM411
在线出版日期:2023年11月13日
基金项目:国家自然科学基金基于交叉重叠差分变换的柔性直流单端保护方案[
期刊论文] 电力系统及其自动化学报--2023, 35(10)宋标 汤亚芳 袁旭峰 栗少龙对多端柔性直流电网直流侧线路高阻故障时可靠性不足的问题,提出一种基于交叉重叠差分变换的单端量保护方案.由故障分析可知,直流线路发生区内故障时线模电压故障分量波形变化陡峭、幅值较大;区外故障时波形变化平缓、幅值...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
基于交叉重叠差分变换的柔性直流单端保护方案 Single-ended Protection Scheme for Flexible DC Based on Sequential Overlapping Derivative Transformation
基于交叉重叠差分变换的柔性直流单端保护方案.pdf
- 文件大小:
- 1.5 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|