文档名:基于零空间追踪的混合三端直流输电线路故障测距方法
摘要:针对目前行波测距法波头检测算法存在的缺陷,提出了一种基于零空间追踪算法的混合三端直流输电线路故障测距方法.首先,用能改善模态混叠的零空间追踪算法对故障信号进行分解,再与Teager能量算子结合标定行波波头,获取行波到达测量点的时刻;其次,利用两端行波到达的时间差判断故障分支.最后,依据行波测距的机理,提出一种不受波速影响的故障测距法.仿真结果表明,该方法具有较高的准确度,基本不受故障位置、过渡电阻和故障类型等因素的影响.
作者:戴志辉 邱晓璇Author:DAIZhihui QIUXiaoxuan
作者单位:华北电力大学电气与电子工程学院,河北保定071003
刊名:电气应用
Journal:ElectrotechnicalApplication
年,卷(期):2023, 42(10)
分类号:
关键词:故障测距 行波法 直流输电线路 瞬时能量 零空间追踪
Keywords:faultlocation travelingwavemethod DCtransmissionlines instantaneousenergy nullspacepursuit
机标分类号:TM773TN911.7TH133.33
在线出版日期:2023年11月13日
基金项目:国家自然科学基金基于零空间追踪的混合三端直流输电线路故障测距方法[
期刊论文] 电气应用--2023, 42(10)戴志辉 邱晓璇针对目前行波测距法波头检测算法存在的缺陷,提出了一种基于零空间追踪算法的混合三端直流输电线路故障测距方法.首先,用能改善模态混叠的零空间追踪算法对故障信号进行分解,再与Teager能量算子结合标定行波波头,获取行...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
基于零空间追踪的混合三端直流输电线路故障测距方法 Fault location method of hybrid three-terminal DC transmission line based on null space pursuit
基于零空间追踪的混合三端直流输电线路故障测距方法.pdf
- 文件大小:
- 2.73 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|