文档名:基于零序功率比的灵活接地系统故障选线方法
摘要:针对灵活接地系统高阻接地故障选线困难的问题,提出一种基于零序功率比的配电网接地故障选线方法.根据灵活接地系统单相接地故障等效电路,分析中性点并联小电阻投入前后健全线路和故障线路零序有功与零序无功的变化特性,计算并联小电阻投入前后健全线路与故障线路的零序功率比及零序功率比变化倍数,健全线路零序功率比变化倍数近似为1,而故障线路零序功率比变化倍数远小于1,两者差异显著.仿真结果表明,所提方法选线准确率高,抗过渡电阻能力强,具有较好的抗噪性和适应性.
作者:闫森 黄纯 刘映彤 黄拓Author:YANSen HUANGChun LIUYingtong HUANGTuo
作者单位:湖南大学电气与信息工程学院,长沙410082
刊名:电力系统及其自动化学报 ISTICPKU
Journal:ProceedingsoftheCSU-EPSA
年,卷(期):2023, 35(3)
分类号:TM773
关键词:配电网 灵活接地系统 单相接地故障 故障选线 零序功率比
机标分类号:TM711TM862TM475
在线出版日期:2023年4月14日
基金项目:国家自然科学基金基于零序功率比的灵活接地系统故障选线方法[
期刊论文] 电力系统及其自动化学报--2023, 35(3)闫森 黄纯 刘映彤 黄拓针对灵活接地系统高阻接地故障选线困难的问题,提出一种基于零序功率比的配电网接地故障选线方法.根据灵活接地系统单相接地故障等效电路,分析中性点并联小电阻投入前后健全线路和故障线路零序有功与零序无功的变化特性...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
基于零序功率比的灵活接地系统故障选线方法 Flexible Fault Selection Method of Grounding System Based on Zero-sequence Power Ratio
基于零序功率比的灵活接地系统故障选线方法.pdf
- 文件大小:
- 907.62 KB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|