文档名:基于逆变站动态无功控制的后续换相失败抑制方法
摘要:该文分析了逆变站无功功率随直流电流与关断角变化的趋势,对准稳态下关断角、直流电流及无功功率的可运行范围进行解析,并提出一种基于逆变站动态无功控制的后续换相失败抑制方法.该方法通过对整流侧低压限流单元参数进行整定,并且在逆变侧根据测得的交流母线电压及直流电流实时计算关断角指令,对故障期间逆变站的无功功率进行控制.最后,在电磁暂态仿真软件PSCAD/EMTDC中以CIGRE高压直流标准测试模型及贵广Ⅱ回直流输电工程模型为算例进行仿真验证,结果表明所提方法能够有效地提升系统的故障支撑能力,降低系统发生后续换相失败的概率.
作者:汪娟娟 郑睿娜 傅闯 吴秋媚 Author:WangJuanjuan ZhengRuina FuChuang WuQiumei
作者单位:华南理工大学电力学院广州510641华南理工大学电力学院广州510641;广东电网有限责任公司广州供电局广州510620直流输电技术国家重点实验室(南方电网科学研究院有限责任公司)广州510663
刊名:电工技术学报 ISTICEIPKU
Journal:TransactionsofChinaElectrotechnicalSociety
年,卷(期):2023, 38(17)
分类号:TM712
关键词:高压直流 无功功率 换相失败 故障恢复
Keywords:Highvoltagedirectcurrent(HVDC) reactivepower commutationfailure faultrecovery
机标分类号:TM712TM352TM47
在线出版日期:2023年9月18日
基金项目:国家自然科学基金基于逆变站动态无功控制的后续换相失败抑制方法[