文档名:江苏如东海上风电柔直工程系统谐振分析与抑制
摘要:2021年10月江苏如东海上风电柔直工程(简称"如东工程")进行海上换流站带单台、双台联接变空载解锁试验时,海上换流站交流系统电压分别出现2500Hz、2000Hz谐振.对如东工程的柔直系统阻抗、交流系统阻抗及其交互特性进行了详细分析,仿真结果证实了系统于该频段确有谐振风险,揭示了如东工程谐振机理.谐振抑制方面,提出了一种基于电压前馈环节比例谐振控制的有源谐振抑制方法,可显著降低柔直系统高频段负阻尼,通过仿真结果和如东工程现场实施证明了该方法的有效性.同时提出了一种基于幅相校正器装置的无源谐振抑制方法,可改善柔直系统与馈入系统全频段阻抗特性,基于如东工程参数的仿真结果显示该方法可全频段抑制系统谐振,有望彻底解决后续柔直系统谐振问题.
作者:赵峥 李明 田园园 黄曹炜 熊凌飞 朱明晞 Author:ZHAOZheng LIMing TIANYuanyuan HUANGCaowei XIONGLingfei ZHUMingxi
作者单位:国网经济技术研究院有限公司,北京市102209国网国际发展有限公司,北京市100031
刊名:电力建设 ISTICPKU
Journal:ElectricPowerConstruction
年,卷(期):2023, 44(6)
分类号:TM721.1
关键词:海上风电 柔性直流输电 阻抗分析 谐振抑制 幅相校正器
机标分类号:TM721.1TM464TM615
在线出版日期:2023年6月6日
基金项目:国家电网公司科技项目江苏如东海上风电柔直工程系统谐振分析与抑制[
期刊论文] 电力建设--2023, 44(6)赵峥 李明 田园园 黄曹炜 熊凌飞 朱明晞2021年10月江苏如东海上风电柔直工程(简称"如东工程")进行海上换流站带单台、双台联接变空载解锁试验时,海上换流站交流系统电压分别出现2500Hz、2000Hz谐振.对如东工程的柔直系统阻抗、交流系统阻抗及其交互特性进行...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文
江苏如东海上风电柔直工程系统谐振分析与抑制 Resonance Analysis and Suppression in Jiangsu Rudong Offshore Wind Power Flexible DC System
江苏如东海上风电柔直工程系统谐振分析与抑制.pdf
- 文件大小:
- 21.39 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|