文档名:交直流微电网互联统一控制虚假数据检测策略
摘要:在独立交直流微电网中,叠加在互联统一控制上的虚假数据会导致微电网在能量层出现较大偏差.首先介绍交直流混合微电网的分布式控制架构;然后从难以被恶意篡改的本地硬接线量测出发,提出一种基于数据驱动的互联统一控制虚假数据检测策略.算法通过对虚假数据的异常行为进行离线学习,利用实时数据进行在线判断,进而对虚假数据实现快速检测并发出及时预警.在分辨出扰动的来源后,进一步使用隐蔽链路或一阶保持的方式降低虚假数据的不良影响.最后,通过算例仿真验证了所提策略的正确性.

作者:韩璟琳   赵辉   胡平   陈志永   周京龙   杨奕贤 Author:HANJinglin   ZHAOHui   HUPing   CHENZhiyong   ZHOUJinglong   YANGYixian
作者单位:国网河北省电力有限公司经济技术研究院,石家庄050021国网河北省电力有限公司,石家庄050021天津大学电气自动化与信息工程学院,天津300072;天津天海源电气技术有限责任公司,天津300380
刊名:电力系统及其自动化学报 ISTICPKU
Journal:ProceedingsoftheCSU-EPSA
年,卷(期):2023, 35(9)
分类号:TM73
关键词:交直流混合微电网  分布式控制  信息物理系统  虚假数据注入攻击  网络攻击  
Keywords:AC/DChybridmicrogrid  distributedcontrol  cyber-physicalsystem  falsedatainjectionattack(FDIA)  cyberattack  
机标分类号:TM727TP391TM46
在线出版日期:2023年10月11日
基金项目:国网河北省电力有限公司项目交直流微电网互联统一控制虚假数据检测策略[
期刊论文]  电力系统及其自动化学报--2023, 35(9)韩璟琳  赵辉  胡平  陈志永  周京龙  杨奕贤在独立交直流微电网中,叠加在互联统一控制上的虚假数据会导致微电网在能量层出现较大偏差.首先介绍交直流混合微电网的分布式控制架构;然后从难以被恶意篡改的本地硬接线量测出发,提出一种基于数据驱动的互联统一控制虚...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        交直流微电网互联统一控制虚假数据检测策略  False Data Detection Strategy for Unified Control of AC/DC Hybrid Microgrid

交直流微电网互联统一控制虚假数据检测策略.pdf
2024-12-14 04:07 上传
文件大小:
1.41 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号-1
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表